Алекс 61 написал : Это откуда, если не секрет?

Скажем так, из опыта ... Лично я предпочитаю всё освещение в квартирах сажать под УЗО, поскольку без бра практически никогда не обходится, а бра с его металлическим корпусом на уровне лица без УЗО много опаснее, чем розетка в диэлектрическом корпусе.

0
Аватар пользователя
Vovan11

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Вологда

Сообщений: 9

01.01.2012 в 21:43:36

Алекс 61 написал : Это откуда, если не секрет?

Правила устройства электроустановок давненько не открывал.. Искал и нашёл вот что. Выдал Вам смесь этих трёх пунктов... Те, так скажем, рекомендации, что написал основаны на том, что жизнь дороже всего.. Когда монтажём эанимались, каких-то основ придерживались, хоть заказчики и ругались, что дорого, но пару раз благодарили..

Глава 6 "Электрическое освещение"

6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА. Указанные требования не распространяются на светильники, обслуживаемые с кранов. При этом расстояние от светильников до настила моста крана должно быть не менее 1,8 м или светильники должны быть подвешены не ниже нижнего пояса ферм перекрытия, а обслуживание этих светильников с кранов должно выполняться с соблюдением требований техники безопасности. 6.1.15. В установках освещения фасадов зданий, скульптур, монументов, подсвета зелени с использованием осветительных приборов, установленных ниже 2,5 м от поверхности земли или площадки обслуживания, может применяться напряжение до 380 В при степени защиты осветительных приборов не ниже 1Р54. В установках освещения фонтанов и бассейнов номинальное напряжение питания погружаемых в воду осветительных приборов должно быть не более 12В. 6.1.16. Для питания светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности — не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных — не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически несвязанных вторичных обмоток).

0
Аватар пользователя
Алекс 61

Местный

Регистрация: 09.08.2009

Москва

Сообщений: 322

01.01.2012 в 22:40:31

avmal написал : Скажем так, из опыта ... Лично я предпочитаю всё освещение в квартирах сажать под УЗО, поскольку без бра практически никогда не обходится, а бра с его металлическим корпусом на уровне лица без УЗО много опаснее, чем розетка в диэлектрическом корпусе.

Как тогда рассматривать напрямую заземленный корпус бра? Либо Вы говорите о части квартир, где в связи с " неправильностью" секционных стояков заземление невозможно?

0
Аватар пользователя
palermo

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Москва

Сообщений: 22

02.01.2012 в 01:03:17

avmal написал : Да, если замените "противопожарное" УЗО на селективное.

Понятно, спасибо. А если оно будет селективное, но типа "А", а от него уже будут три УЗО типа "АС". Нормально будет?

palermo, с Вас магарыч avmal!

Да влегкую :-)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.01.2012 в 01:33:24

palermo написал : А если оно будет селективное, но типа "А", а от него уже будут три УЗО типа "АС". Нормально будет?

Думаю, что вполне нормально.

palermo написал : Да влегкую

Никогда не надо бросаться обещаниями - вы же ещё не знаете, например, что я буду всячески препятствовать исполнению вашего желания, а обещание уже даёте ... Поаккуратнее надо с этим.

Алекс 61 написал : Как тогда рассматривать напрямую заземленный корпус бра?

Скажем немного пограмотнее - корпус бра с подключенным к нему защитным нулём РЕ. Это основная защита. Но почему отказывать себе и в дополнительной защите в виде УЗО?

Алекс 61 написал : Либо Вы говорите о части квартир, где в связи с " неправильностью" секционных стояков заземление невозможно?

В этом случае я даже не рекомендую, а настоятельно требую, чтобы стояло УЗО - уже не основное и не дополнительное, а единственное средство защиты человека.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.01.2012 в 13:03:22

Vovan11 написал : Кондиционер не обязательно - хватит защитного заземления

Учитывая систему ТТ, заземление без УЗО вообще ни от чего не защищает и смысла не имеет.

0
Аватар пользователя
Vovan11

Местный

Регистрация: 30.12.2011

Вологда

Сообщений: 9

03.01.2012 в 09:13:26

andrewkhv написал : Учитывая систему ТТ, заземление без УЗО вообще ни от чего не защищает и смысла не имеет.

Абсолютная истина.. Только систему питания ТТ Энергонадзор ( Ростехнадзор ) разрешает в производственных помещениях очень-очень редко и то, на старых объектах только до капремонта помещения, а в жилых зданиях запрещает категорически...

0
Аватар пользователя
Шихаэль Мума

Местный

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

03.01.2012 в 09:23:12

Посудомойку, стиралку и водогрей - на одну фазу?

0