Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.07.2006 в 11:14:17

Уважаемые мастера,

в настоящее время идет ремонт моей квартиры и поскольку этап сантехники один из самых ответственных, хотелось бы избежать "попадалова" на некачественно выполненную работу. Можно ли что-то сказать хорошего или плохого по первому этапу ( выкладываю фотки) по качеству применяемых материалов и самих работ. В дальнейшем предполагается разводка медью с использованием соеденений фитингами (без пайки). Понимаю, что пока сделано совсем мало - но все же - хотелось услышать ваше мнение, тем более если что-то не так - лучше на этом этапе .
Ну и на что нужно обратить внимание в дальнейшем. Спасибо.

0
Вложение
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

26.07.2006 в 00:43:42

Вроде - всё пока нормально..Только - многовато заворотов( не беда если не будет проблем с качеством воды..)Обычно - в местах загибов - оседает ржавчина..Ну это можно и пропустить...Не беда...И ещё...Мы делаем - от стояка на резьбе - через уголок или сразу - вентиль шаровый - хороших фирм..и после - фильтр, счётчик и тд - на меди паянной.Меньше потенциально закрученных- заверченных мест для ржавчины..Хотя - возможно и так как у вас.А конденсато изоляция - сделанно грамотно.

0
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

26.07.2006 в 02:28:26

Dmit написал : Ну и на что нужно обратить внимание в дальнейшем.

Я его слепила из того что было . ( Из песни Алены Апиной )

Первая мысль собрали все отходы или то что было на рынке в тот момент и пустили в дело . Ну очень много лишних фитингов на таком коротком отрезке . Если в двух словах полное порно . Сори за грубость . Слов нет одни эмоции....................... 1.кран шаровой ставить нужно неразборной частью к стояку . + дешовый кран
2.что за блестючая муфта первая от стояка к фильтру ? где оцинковка ? 3.вторая муфта от стояка к фильтру это у вас оцинковка так почернела или это черняга ?где оцинковка ? 4.где редуктор давления ? 5.фильтр и коллектор сами купили или вам впарили ? 6.фитинги компрессионные латунные для медных труб замуровывать в стены нельзя !!! только пайка

хватит ????

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2006 в 10:18:47

Спасибо за замечания, не думал что все так плохо (, появились еще вопросы

  1. Фильтр и коллектор куплен прорабом - нужно ли настаивать на покупке
    других и чем плохи эти- мне нужно обосновать
  2. Краны входные установлены строителями дома, есть ли смысл менять или можно поставить дополнительные ?
  3. Входное давление 4 атмосферы, нужен ли редуктор ?
  4. На счет оцинковки понял буду настаивать на замене.
  5. Можно ли использовать фитинги с пайкой для заделки в стены ?
  6. Как грамотно завести слив с фильтра в канализацию ?

С нетерпением жду ваших комментариев. Спасибо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2006 в 10:30:03

В догонку:

труба 15 ая - это нормально ?

Про коллектор vasca в интернете ничего не нашел а по поиску RBM (фильтр) яндекс выдал
"Выбирая RBM (Италия) - выбираете КАЧЕСТВО!" кто-нибудь знаком с этими марками ?

0
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

26.07.2006 в 11:41:39

Dmit написал : Спасибо за замечания, не думал что все так плохо (, появились еще вопросы

  1. Фильтр и коллектор куплен прорабом - нужно ли настаивать на покупке
    других и чем плохи эти- мне нужно обосновать
  2. Краны входные установлены строителями дома, есть ли смысл менять или можно поставить дополнительные ?
  3. Входное давление 4 атмосферы, нужен ли редуктор ?
  4. На счет оцинковки понял буду настаивать на замене.
  5. Можно ли использовать фитинги с пайкой для заделки в стены ?
  6. Как грамотно завести слив с фильтра в канализацию ?

С нетерпением жду ваших комментариев. Спасибо.

1.Фильтр и коллектор обосновано только ценой у RBM сетка двухслойная при засоре плохо промываетса только замена маленькая площадь значит падение давления по коллектору дешовка конструкция на прокладках как у старых совковых вентлей :( корпус латунь :eek: есть лучше FAR

http://www.armatura-far.ru/modules.php?op=modload&name=WebShop&file=index&pgrid=146

По поводу обоснования пусть прораб обоснует покупку этого г....
заставить купить другие . 2.Краны входные установлены строителями дома - менять 100%

  1. Входное давление 4 атмосферы " ПОКА " если бедет больше ? и что ?????? вопрос времени .
  2. Можно ли использовать фитинги с пайкой для заделки в стены ? - нужно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. Как грамотно завести слив с фильтра в канализацию ? монжет 50/15 + фотка
0
Вложение
malenkiy
malenkiy
Местный

Регистрация: 19.02.2006

Москва

Сообщений: 450

26.07.2006 в 11:52:47

Dmit написал : В догонку:

труба 15 ая - это нормально ?

Про коллектор vasca в интернете ничего не нашел а по поиску RBM (фильтр) яндекс выдал
"Выбирая RBM (Италия) - выбираете КАЧЕСТВО!" кто-нибудь знаком с этими марками ?

15 ая - это нормально

коллектор vasca сомнительный производитель :confused:

RBM (Италия) марка эконом класса . Если настоящие то работает

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.07.2006 в 12:14:34

ну да, разницу вижу, а сделать возметесь (москва СЗАО)?

можно в мыло 67845@mail.ru

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.07.2006 в 10:22:31

В работе используются б/у коллекторы и трубы, хорошо что вскрылось на начальном этапе, пож посоветуйте нормальных грамотных мастеров на медь. Спасибо !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу