Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.10.2013 в 04:10:34

У меня котел протерм 50 klz, после установки по началу выкидывал ошибку f3, при перезапуске — работал. Проработал 1 сутки, я начал экспериментировать с установкой температуры — на день выключил отопление — все нормально, вечером включил — запустился, но через некоторое время начал выдавать ошибку f1, перезапускаю — работает, но недолго и опять аналогичная ошибка. Что делать?

0
Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

05.10.2013 в 09:35:57

михаил 78, F3 это перегрев,а F1 блокирование автоматики пламени....-выключали с розетки ?

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

05.10.2013 в 18:18:04

iv.iv написал : михаил 78, F3 это перегрев,а F1 блокирование автоматики пламени....-выключали с розетки ?

  1. попробуте перевернуть вилку электропитания котла. 2. Проверьте, подключены ли у вас (открыты краны) на батареи отопления. У меня эта ошибка загоралась, когда подключил котёл через стабилизатор. Помогло переворачивание вилки. Ещё, когда был подключен только тёплый пол. Когда подключил ВСЁ отопление, F1 перестал загораться. Последнее: почистите датчик пламени. Он крепится одним шурупом в передней части . Найдите по описанию.
0
Аватар пользователя
Loki64

Местный

Регистрация: 20.11.2018

Самара

Сообщений: 1

20.11.2018 в 06:45:23

Здравствуйте. У меня котёл протерм ягуар началась проблема. В режиме гвс работает а в режиме отопления нет. Если на отопление задать температуру то он включается и нагревает до заданной температуры и выключается. Температура падает на 15-20 градусов а он не включается пока его не включил в режиме колонки или не крутанешь регулятор температуры отопления. В чем проблема? SOS

0
Аватар пользователя
sasa00

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Выкса

Сообщений: 13

08.01.2019 в 14:31:27

Аналогичная проблема. Пока выставил 70 градусов - котел молотит и не выключается (режим комфорт). В режиме эконом - отключается при наборе 70 и больше не включается.