Котёл Протерм KLZ-30.

Пропало топление. Неожиданно. Горячая вода есть. Не вибрирует (не работает) насос циркуляции воды отопления) ГВС работает. Котёл похоже тактует по горячей воде. Температура воды отопления максимальная (на дисплее)

Праздники. Специалистов нет.

Пытаюсь сам разобраться. Может у кого было что-то похожее.

Требуется консультация или какие идеи.

0
Аватар пользователя
Dimenion

Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

04.01.2012 в 14:34:10

котел перезапустить пробовали?

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

04.01.2012 в 14:40:24

Dimenion Перезапускал. Несколько раз.

0
Аватар пользователя
Dimenion

Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

04.01.2012 в 14:49:04

погодозависимая автоматика?

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

04.01.2012 в 14:51:47

Dimenion Стоит наружный датчик температуры.

0
Аватар пользователя
Dimenion

Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

04.01.2012 в 15:05:15

на каких значениях там что стоит? пробовали отключать"погоду" и вручную калибровать?

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

04.01.2012 в 15:24:56

Пробовал.

Более подробно, было так:

Вчера мылся в ванной,- пропала горячая вода. Ещё: в доме стало заметно прохладней. Посмотрел: Котёл выключился по ошибке F1. (горит на табло)

Возможные причины:

  1. Потеря пламени.
  2. Срабатывание термодатчика.

Почистил датчик ионизации. Котёл включился. Горячая вода нагревается, отопление,- нет. Котёл нагревает воду до максимальной температуры (по дисплею) Потрогал насос циркуляции воды отопления. Не вибрирует.

Подёргал провода. Может из-за этого, может из-за чего другого,- насос заработал (появилась вибрация и характерный шум). На дисплее сразу температура ОВ резко снизилась и котёл начал продолжительный цикл нагрева воды отопления. Легли спать. Утром проснулся.- прохладно,- 21 градус. (обычно 25-26)

На улице ,- минус 7 градусов.

На котле опять F1.

Дёргал,- трогал провода.- не включается. В какой-то момент включился. Я обрадовался.

Через 5 минут выключился и больше ни в какую не включается. По прежнему тактует на нагрев горячей воды при разборе воды. Или воды отопления в самом котле.

Насос на отопление не включается. На дисплее снова максимальная температура воды отопления.

Стал искать специалистов. Все не работают. Праздники.

Решил проверить исправность насоса отопления. Снял провода с насоса горячей воды и подключил к насосу отопления. Включил котёл.

Насос заработал. Сейчас вот уже 15 минут котёл непрерывно работает. Батареи нагрелись.

не тактует не останавливается. Я передохнул,- снова стал искать работающие фирмы, специалистов по ПРОТЕРМ. Все выходные...

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

04.01.2012 в 18:58:47

После того, как Насос ещё раз Сам включился, я стал думать, что можно отсечь. Решил отключить Комнатный регулятор. Поскольку по принципу его работы если он не замыкает контакты на включение отопления, ситуация будет как раз такая, как у меня. (Хотя визуально, по светодиоду, видно, что команда есть (на включение котла),- светодиод светит) И... Если неконтакт в реле,- цепь в котле НЕ ЗАМКНУТА,- ГВС будет работать , а отопление,- нет. Отключил комнатный регулятор, возвратил на место перемычку. Вот уже час как котёл работает нормально. Буду наблюдать.

0
Аватар пользователя
Dimenion

Местный

Регистрация: 25.02.2010

Калуга

Сообщений: 217

04.01.2012 в 20:28:31

ну вообще-то комнатный регулятор тоже входит в систему погодозависимой автоматики его и датчик наружний и надо было отключать в первых шагах проверки котел и вся система давно работают, который год?

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

05.01.2012 в 01:32:11

Dimenion написал : котел и вся система давно работают, который год?

Второй сезон... Отключение регулятора не помогло. Отключил подготовку ГВС на панели управления. Отопление отдельно заработало. Теперь надо думать. Время есть и до 10 числа. Пригласить специалиста.

Возможно причина в датчике температуры Горячей воды.

Завтра поэкспериментирую с температурой.

0
Аватар пользователя
windsun

Местный

Регистрация: 19.11.2009

Люберцы

Сообщений: 249

05.01.2012 в 10:56:40

F1 Потеря пламени Данная ошибка означает необратимое блокирование автоматики розжига и прекращение подачи газа черезгазовый клапан, т.е. ПОТЕРЮ ПЛАМЕНИ. Подобная блокировка может возникать в тех случаях, когда, находясь в режиме открытого газового клапана, автоматика зажигания не получает обратный сигнало наличии пламени от ионизационного электрода. Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка F1. Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием элементов безопасности – аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также могут быть причиной потери пламени. Для снятия сбоя нажмите кнопку RESET (рис.1, поз.6). Если сбой неудается устранить c помощью кнопки RESET, обратитесь в сервисную организацию. (Из инструкции по эксплуатации). Значит необходимо: проверить фазность подключения; давление в сети газоснабжения; тягу в дымоходе; циркуляцию теплоносителя (возможна воздушная пробка в системе отопления). Дергать провода и стучать по прибору не надо!

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

05.01.2012 в 14:10:54

windsun написал : Значит необходимо: проверить фазность подключения; давление в сети газоснабжения; тягу в дымоходе; циркуляцию теплоносителя (возможна воздушная пробка в системе отопления). Дергать провода и стучать по прибору не надо!

Все условия соблюдены: Фазность не менялась. Если бы она была нарушена, котёл не работал бы на отопление при отключенной ГВС F1 у меня загоралось и днём и вечером. Возможно всё-таки дело в датчике пламени. Он был окислен и его надо было чистить не палочкой, а шкуркой. Как я выяснил, датчик пламени,- всего лишь стержень, сделанный из тугоплавкого материла. Принцип его действия,- быть в САМОМ пламени. На датчик подаётся напряжение и меряется ток в цепи: Датчик-пламя (ионизированное оно проводит ток)- корпус горелки. нет пламени,- нет тока,- загорается F1 Дымоход у меня длиной 2 метра и вентилятор дымохода работает (слышно). Воздух пробовал спускать,- его не было и нет.

Учитывая , что отопление работает, если отключен нагрев горячей воды, логично предположить, что причина в ГОРЯЧЕЙ воде. Сегодня утром установил температуру горячей воды на 40 градусов. Но!.... Котёл нагрел воду до 80 градусов!!!

И ходит по циклу НАГРЕВА горячей воды. Отопление не включает. У котла ПРИОРИТЕТ НАГРЕВА ГОРЯЧЕЙ воды. Значит Котёл НЕ ЗНАЕТ, что температура набрана и продолжает греть. Почему?.... Вывод: Неисправность в цепи измерения температуры Бойлера горячей воды. Или в плате управления. В части управления горячей водой. Поскольку Никакой неисправности плата не показываеьт,- наиболее вероятно Откахз датчика температуры бойлера. Ищу датчик. Сегодня некоторые магазины работают. В одноим магазине стоит в продаже Котёл Протерм. Возможно удастся Снять датчик с этого котла и поставить мне. Потом из запчатей восстановить. Жду ответа.

0
Аватар пользователя
Васильич

Местный

Регистрация: 31.03.2011

Черновцы

Сообщений: 27

05.01.2012 в 14:38:07

Посмотрите необходима ли чистка фильтра (если он установлен) в линии обратки(или подачи) системы отопления.

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

05.01.2012 в 15:10:09

Васильич Но ведь отопление ОТДЕЛЬНО работает. Фильтр стоит на прямой подаче, сразу, на выходе из котла. Котёл бойлера у меня чугунный, может поэтому сантехник поставил его на выходе. Ведь у металлоопластика и алюминиевых батарей нечему корродировать?...

0
Аватар пользователя
Mazaika

Местный

Регистрация: 01.01.2009

Тольятти

Сообщений: 4132

23.01.2012 в 21:43:05

Датчик температуры ГВС поменял. 3 недели ,- полёт нормальный.