17.01.2012 в 18:15:10

drdollar написал : можно/нужно поставить рубильничег общий

Сможете аргументировать для чего. Ведь УЗМ может выключить всё после себя. Есть опыт использования.

drdollar написал : 7.1.80. (+А.4.12 СП 31-110-2203) В жилых зданиях УЗО рекомендуется

drdollar написал : 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

drdollar написал : 7.1.73

и по этому получается от ввода к потребителю 300 - 100 - 30 - 10 мА

Например, у Шнайдера в каталоге не нашел Узо или Диф на 100мА Подумал А зачем мне Серия C60A ведь можно и Acti9 использовать , она подешевле будет, а отличие всего в линк.

Чем отличаются автоматические выключатели Acti 9 iK60 от iC60?

      Автоматические выключатели iK60 – это базовое предложение. Его основные отличия:

• Отсутствие окошка индикации VisiTrip и зеленой полосы на рукоятке VisiSafe • Невозможность использования аксессуаров – дополнительных контактов и расцепителей • Более узкий ассортимент – нет автоматических выключателей с кривыми B и D • Соответствие только стандарту для бытового применения МЭК 60898, в отличие от iC60N, который соответствует также промышленному стандарту МЭК 60947-2 • Отсутствие изолирующих шторок на клеммах В то же время, у iK60 и iC60N идентичные габариты и дизайн, одинаковая отключающая способность – 6 000А, наличие механизма быстрого включения. Аппарат iK60 предназначен для применения в жилищном секторе (для квартирных щитов, щитов освещения и пр., где не нужны аксессуары и нетипичные номинальные токи или кривые отключения). При этом iK60 совпадает по дизайну с iC60 и может использоваться в одном распределительном шкафу

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

17.01.2012 в 18:24:58

Danila_K написал : и по этому получается от ввода к потребителю 300 - 100 - 30 - 10 мА

Не получится, кроме номинала 7.1.73 оговаривает и временную задержку, которая то же должна расти с каждой ступенью. После обычного УЗО, идет селективное, без регулировки времени (задержка 40 мс минимум), а потом уже придется ставить блок-УЗО с регулировкой времени (чтоб поставить от 120 мс)

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

17.01.2012 в 18:25:36

Danila_K, у меня рубильник стоит. Исключительно для удобства. Сейчас проводка делается ступеньчато - удобно выключать именно им, чтобы никуда не бегать/не щелкать 10 автоматов по несколько раз на дню.

Danila_K написал : рекомендуется

ну не я ПУЭ писал и уж точно не мне комментировать почему они написаны одними словами, а не другими. 100 и 10 не всегда ставят. Кроме того УЗО срабатывает не при 100% номинала тока утечки, а уже и при 51%. Так что для "искусственной селективности" лучше все же ставить 30/300.

По маркам - себе хотел Легран, но ввиду сверхузости у нас ассортимента - выбрал Хагер.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

17.01.2012 в 19:27:23

Smily написал : а потом уже придется ставить блок-УЗО с регулировкой времени (чтоб поставить от 120 мс)

А он еще дороже чем селективное узо , я так думаю. Значит однозначно выходит первое (от ввода в моем случае) УЗО должно быть селективным, что дорого, поэтому пока купим и поставим одно УЗО 2п 63А 30мА тип-A на все потребители.(Уже есть опыт использования), а потом через годик другой, можно будет селективное докупить =) Главное чтобы место было куда ставить.

drdollar написал : у меня рубильник стоит. Исключительно для удобства

А почему нельзя выключить кнопкой на УЗМ , если он стоит сразу после УЗМ ? И что за рубильник прошу ссылку.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

23.01.2012 в 15:54:47

Итак провода протянуты, щиток заказал. Вопрос про этажный щиток.

  • По какому варианту делать?
  • Какой клеммник использовать лучше ? На установку автомата и замену проводов к счетчику планирую вызвать электрика. Или договориться с соседями вырубить рубильник и сделать самому.
0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 16:03:06

drdollar написал : Danila_K, у меня рубильник стоит. Исключительно для удобства. Сейчас проводка делается ступеньчато - удобно выключать именно им, чтобы никуда не бегать/не щелкать 10 автоматов по несколько раз на дню.

Danila_K написал : А почему нельзя выключить кнопкой на УЗМ , если он стоит сразу после УЗМ ? И что за рубильник прошу ссылку.

  1. В качестве рубильника обычный двухполюсный автомат.
  2. У меня не УЗМ, соответственно РН не отключает питание.
  3. У Вас коммутационный аппарат (пакетник, выкл. нагрузки, АВ) до счетчика стоит? Пакетник так "в наследство" остаться точно должен. Вот его замените на что-то современное, а АВ ставьте после аппарата учета.
0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

23.01.2012 в 16:19:48

drdollar, 3. По Вашему вариант №2 У мне нет отдельного пакетника на одну мою квартиру. Только общий на две. Черный такой внизу.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

23.01.2012 в 16:35:44

ну вот Вам и устройство прерывающее фазу для безопасного демонтажа счетчика, а АВ надо после

0
mifrandir
mifrandir
Новичок

Регистрация: 23.01.2012

Южно-Сахалинск

Сообщений: 15

24.01.2012 в 15:14:27

Прошу по ходу обсуждения, ответить и на мои вопросы :). Если стоит неселективный УЗО на утечку 10 мА, что почувствует человек при прикосновении к фазе? А если на 30, 50, 100 мА? Почему на ванную нужно отдельное УЗО, там допускается меньший ток утечки, или для того, чтобы не отключать всю квартиру, так как в ванной УЗО будет срабатывать чаще? Если в однокомнатной квартире поставить общее неселективное УЗО на утечку 30 мА, а после него отдельно на ванную второе УЗО на утечку 10мА, насколько работоспособна будет такая схема защиты?

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

24.01.2012 в 16:14:02

В ванной сопротивление кожи человека значительно меньше, 10мА рекомендуется для исключения здорово ощутимых болевых ощущений, а так можно и 30мА. Селективность достигается путем установки следующих комбинаций: 100мА-10мА, 300мА-30мА, ну и, конечно, 300мА-10мА, что встречается реже

0
Вложение
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.01.2012 в 16:19:07

mifrandir написал : Если стоит неселективный УЗО на утечку 10 мА, что почувствует человек при прикосновении к фазе?

УЗО не ограничивает ТОК! Человек может почувствовать ощутимый "бабах" независимо от номинала УЗО. УЗО - это порог выключения. Среднее сопротивление тела человека около 1 кОм, при этом ток через него будет более 200 мА, чего более чем достаточно для срабатывания УЗО 30 мА.