17.01.2012 в 18:15:10
drdollar написал : можно/нужно поставить рубильничег общий
Сможете аргументировать для чего. Ведь УЗМ может выключить всё после себя. Есть опыт использования.
drdollar написал : 7.1.80. (+А.4.12 СП 31-110-2203) В жилых зданиях УЗО рекомендуется
drdollar написал : 7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
drdollar написал : 7.1.73
и по этому получается от ввода к потребителю 300 - 100 - 30 - 10 мА
Например, у Шнайдера в каталоге не нашел Узо или Диф на 100мА
Подумал А зачем мне Серия C60A ведь можно и Acti9 использовать , она подешевле будет, а отличие всего в
Чем отличаются автоматические выключатели Acti 9 iK60 от iC60?
Автоматические выключатели iK60 – это базовое предложение. Его основные отличия:
• Отсутствие окошка индикации VisiTrip и зеленой полосы на рукоятке VisiSafe • Невозможность использования аксессуаров – дополнительных контактов и расцепителей • Более узкий ассортимент – нет автоматических выключателей с кривыми B и D • Соответствие только стандарту для бытового применения МЭК 60898, в отличие от iC60N, который соответствует также промышленному стандарту МЭК 60947-2 • Отсутствие изолирующих шторок на клеммах В то же время, у iK60 и iC60N идентичные габариты и дизайн, одинаковая отключающая способность – 6 000А, наличие механизма быстрого включения. Аппарат iK60 предназначен для применения в жилищном секторе (для квартирных щитов, щитов освещения и пр., где не нужны аксессуары и нетипичные номинальные токи или кривые отключения). При этом iK60 совпадает по дизайну с iC60 и может использоваться в одном распределительном шкафу
17.01.2012 в 18:24:58
Danila_K написал : и по этому получается от ввода к потребителю 300 - 100 - 30 - 10 мА
Не получится, кроме номинала 7.1.73 оговаривает и временную задержку, которая то же должна расти с каждой ступенью. После обычного УЗО, идет селективное, без регулировки времени (задержка 40 мс минимум), а потом уже придется ставить блок-УЗО с регулировкой времени (чтоб поставить от 120 мс)
17.01.2012 в 18:25:36
Danila_K, у меня рубильник стоит. Исключительно для удобства. Сейчас проводка делается ступеньчато - удобно выключать именно им, чтобы никуда не бегать/не щелкать 10 автоматов по несколько раз на дню.
Danila_K написал : рекомендуется
ну не я ПУЭ писал и уж точно не мне комментировать почему они написаны одними словами, а не другими. 100 и 10 не всегда ставят. Кроме того УЗО срабатывает не при 100% номинала тока утечки, а уже и при 51%. Так что для "искусственной селективности" лучше все же ставить 30/300.
По маркам - себе хотел Легран, но ввиду сверхузости у нас ассортимента - выбрал Хагер.
17.01.2012 в 19:27:23
Smily написал : а потом уже придется ставить блок-УЗО с регулировкой времени (чтоб поставить от 120 мс)
А он еще дороже чем селективное узо , я так думаю. Значит однозначно выходит первое (от ввода в моем случае) УЗО должно быть селективным, что дорого, поэтому пока купим и поставим одно УЗО 2п 63А 30мА тип-A на все потребители.(Уже есть опыт использования), а потом через годик другой, можно будет селективное докупить =) Главное чтобы место было куда ставить.
drdollar написал : у меня рубильник стоит. Исключительно для удобства
А почему нельзя выключить кнопкой на УЗМ , если он стоит сразу после УЗМ ? И что за рубильник прошу ссылку.
23.01.2012 в 16:03:06
drdollar написал : Danila_K, у меня рубильник стоит. Исключительно для удобства. Сейчас проводка делается ступеньчато - удобно выключать именно им, чтобы никуда не бегать/не щелкать 10 автоматов по несколько раз на дню.
Danila_K написал : А почему нельзя выключить кнопкой на УЗМ , если он стоит сразу после УЗМ ? И что за рубильник прошу ссылку.
23.01.2012 в 16:19:48
drdollar, 3. По Вашему вариант №2 У мне нет отдельного пакетника на одну мою квартиру. Только общий на две. Черный такой внизу.
23.01.2012 в 16:35:44
ну вот Вам и устройство прерывающее фазу для безопасного демонтажа счетчика, а АВ надо после
24.01.2012 в 15:14:27
Прошу по ходу обсуждения, ответить и на мои вопросы :). Если стоит неселективный УЗО на утечку 10 мА, что почувствует человек при прикосновении к фазе? А если на 30, 50, 100 мА? Почему на ванную нужно отдельное УЗО, там допускается меньший ток утечки, или для того, чтобы не отключать всю квартиру, так как в ванной УЗО будет срабатывать чаще? Если в однокомнатной квартире поставить общее неселективное УЗО на утечку 30 мА, а после него отдельно на ванную второе УЗО на утечку 10мА, насколько работоспособна будет такая схема защиты?
24.01.2012 в 16:14:02
В ванной сопротивление кожи человека значительно меньше, 10мА рекомендуется для исключения здорово ощутимых болевых ощущений, а так можно и 30мА. Селективность достигается путем установки следующих комбинаций: 100мА-10мА, 300мА-30мА, ну и, конечно, 300мА-10мА, что встречается реже
24.01.2012 в 16:19:07
mifrandir написал : Если стоит неселективный УЗО на утечку 10 мА, что почувствует человек при прикосновении к фазе?
УЗО не ограничивает ТОК! Человек может почувствовать ощутимый "бабах" независимо от номинала УЗО. УЗО - это порог выключения. Среднее сопротивление тела человека около 1 кОм, при этом ток через него будет более 200 мА, чего более чем достаточно для срабатывания УЗО 30 мА.