roma300685
roma300685
Новичок

Регистрация: 22.03.2015

Глыбокая

Сообщений: 25

21.08.2018 в 22:16:17

ganushak, ganushak, ставить надо 10д431 на 275в а (10д271 175в переменки, 225 постоянки) они и будут взриватся

0
SergILD
SergILD
Местный

Регистрация: 03.06.2014

Казань

Сообщений: 326

21.08.2018 в 23:34:39

только хотел написать, почему ставите такие варисторы, а потом отвлёкся... взрываются, потому что должны сгорать. ответ в посте выше

0
ganushak
ganushak
Эксперт

Регистрация: 06.03.2012

Химки

Сообщений: 1648

22.08.2018 в 08:43:53

SergILD написал: почему ставите такие варисторы

Лопухнулся. Сам в вс. вечером это понял, когда "взорвал" еще один такой варистор, подключенный для теста просто в параллель к лампе накаливания. Закончились в органайзере S10K275 , рядом с ними лежали 10D271K, магия цифр, невнимательность и непросмотр даташита. Спасибо!

0
Kapyrin
Kapyrin
Новичок

Регистрация: 13.02.2018

Москва

Сообщений: 7

24.08.2018 в 16:00:33

У меня старый 118 запустился, просто глюк какой-то был. Я уже переживал, что все. А в другом нифига, почему при новом установленном транзисторе Шоттки, все равно не заряжает даже через инвертор 110 вольт? Теперь просто горит диод (не мигает) и крутися куллер, но зарядка не идет. Варисторы с термисторами впаянные на него так влияют? Зарядки не жалко, шла в комплекте из америки (тушка, два аккума и зарядное стоило, как одна тушка в России), просто хотелось бы разобраться.

0
Wilder14
Wilder14
Новичок

Регистрация: 01.09.2018

Долгопрудный

Сообщений: 2

01.09.2018 в 11:07:17

Всем ДВС. Купил dewalt с зарядкой 118. До этого одну уже переделал заменой кондера. Но смутило что в моей стоит не мелкий на 100мФ, а на 470. Нашел в сети что зарядки с 18го года не переделать обычной заменой кондера. Покупать внешний понижающий транс тоже не очень хочется, подскажите какие есть варианты? Фото прилагаю. Заранее спасибо.

0
roma300685
roma300685
Новичок

Регистрация: 22.03.2015

Глыбокая

Сообщений: 25

02.09.2018 в 12:22:08

Здраствуйте dcb 101 сломал стабилиртон zd3 помогите плз.

0
SergILD
SergILD
Местный

Регистрация: 03.06.2014

Казань

Сообщений: 326

02.09.2018 в 22:48:53

Wilder14, в штатовских DCB118 никогда и не было 100мкФ. если же зарядка на 220 В изначально, то в ней кондёр на 100 или 150 мкФ. я ставлю в штатовские DCB118 кондёры 150мкФ 450В. roma300685, во вторник, если не забуду - гляну, под ремонт лежит вскрытая DCB101.

P.S. про DCB118 нового образца - переделываете как и старые и не морочите голову. Если сгорела - покупаете европейку за 3000+ руб в сетевых магазинах инструмента и не тратите время. Волонтёров разбираться со штатовскими за спасибо пока не нашлось.

0
Wilder14
Wilder14
Новичок

Регистрация: 01.09.2018

Долгопрудный

Сообщений: 2

03.09.2018 в 17:40:20

SergILD, я Вас услышал. Ну мысль была не за спасибо, а например кто-то это делает по цене чуть ниже чем 3000 за новую. Если делать по-старинке есть тогда смысл термисторы и варистор туда совать? или заменить кондер и пользоваться пока работает?

0
Navigator88
Navigator88
Эксперт

Регистрация: 25.12.2013

Курск

Сообщений: 3218

03.09.2018 в 17:53:45

Я ещё в 115-ой и 118-ой (помимо кондёра, варистора и термисторов) меняю транзистор на STF18NM80 TO-220FP (Anat78 советовал) и, само-собой, ставлю вытяжной куллер 60х60 на 115-ую.

0
SergILD
SergILD
Местный

Регистрация: 03.06.2014

Казань

Сообщений: 326

03.09.2018 в 22:33:00

Wilder14, в новых некоторых зарядках DCB118 проблема никак не связана с конденсаторами, термисторами и прочим в высоковольтной части, насколько я понял при общении с коллегой, у которого были их массовые отказы.

само собой имеет смысл ставить варистор и термистор, что снижает другие риски.

есть мнение, что отказы DCB118 идут по низковольтной части.

будут отказы у меня - будет видно, но сугубо личное мнение: эта проблема не та, на что стоит тратить непрогнозируемое количество времени.

P.S. за темой слежу давно, тут этот "кто-то, кто решил проблемы с DCB118" себя не обозначал ни за спасибо, ни за деньги.

0
kr.oleg
kr.oleg
Новичок

Регистрация: 06.08.2018

Москва

Сообщений: 7

04.09.2018 в 19:42:54

SergILD написал: Wilder14, в штатовских DCB118 никогда и не было 100мкФ. если же зарядка на 220 В изначально, то в ней кондёр на 100 или 150 мкФ. я ставлю в штатовские DCB118 кондёры 150мкФ 450В. roma300685, во вторник, если не забуду - гляну, под ремонт лежит вскрытая DCB101.

P.S. про DCB118 нового образца - переделываете как и старые и не морочите голову. Если сгорела - покупаете европейку за 3000+ руб в сетевых магазинах инструмента и не тратите время. Волонтёров разбираться со штатовскими за спасибо пока не нашлось.

SergILD, Сергей никто голову не морочит, 118 горят пачками, я стал их проверять 10-ю циклами но на 6-7 цикл они выходят из строя, при чём не однозначно у некоторых выгорают резисторы у других вообще нет признаков гари при визуальном осмотре. Хотелось бы понять суть проблемы...

0