подскажите как решить проблему. суть в следующем купил электрокотел Dakon Deline PTE 6. Установил а он не греет. Воду в системе нагревает максимум до 35 градусов. Питание по паспорту на 220 вольт. Электрики знакомые смотрели сказали защита на ТЭНах стоит на 380 вольт, поэтому он не греет на полную мощность. Что сделать чтобы нормально работал?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

08.01.2012 в 08:49:50

Vpovsh написал : Воду в системе нагревает максимум до 35 градусов.

А сколько радиаторов в системе? И каких?

Vpovsh написал : Электрики знакомые смотрели сказали защита на ТЭНах стоит на 380 вольт

Защита м.б. по току или температуре. При чём тут напряжение?

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

08.01.2012 в 12:27:49

Заводская распайка -на трехфазную сеть. Для подключения к 1-фазной надо замкнуть все три входных автовыключателя по входу. Сейчас у вас один 2-х киловаттный тэн молотит.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.01.2012 в 15:07:34

NNN в системе 4 аллюминевых радиатора по 8 секций. помещение маленькое 30 квм. Байпас попробую сделать если получится маякну. главное чтобы не сгорел