Jobit,
В первой люстре соединяются синие провода (нули) идущие к ней и ко второй люстре. Один фазный провод от выключателя идет на первую люстру. Второй фазный провод (от второй клавиши) в районе первой люстры напрямую соединяется с фазным проводом второй люстры (идет транзитом мимо первой люстры).

Итого от выключателя достаточно трехжильного провода к первой люстре и от одной люстры ко второй хватит и двухжильного. Но цвета проводов будут немножко перепутаны (задействован желтый провод в качестве фазного ко второй люстре с клавиши.

Это если землю к люстрам не вести (а она там и не нужна)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

09.01.2012 в 03:11:27

Ristretto написал : Это если землю к люстрам не вести (а она там и не нужна)

Обязательна. > 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). 7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Jobit
Jobit
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Дзержинский

Сообщений: 215

09.01.2012 в 10:56:38

Kamikaze написал : Обязательна.

Спасибо! Вы развеяли мои сомнения.. Заставлю переделывать, чтобы было правильно..

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

09.01.2012 в 11:09:05

Kamikaze,дада, ПУЭ, в курсе.

Если можно переделать, то конечно лучше бросить два отдельных кабеля 3х1,5 к каждой люстре.

А если было заштукатурено-покрашено - то ничего критичного а отсутствии заземления нет. Потому что "земля" - по сути, пустышка. Даже на корпус люстры не подключается. Торчит мертвым хвостом и все. Не понимаю смысла введения в ПУЭ обязательности подведения "земли" к светильникам, если она никуда не подключается. Все равно, что требовать обязательности подведения помимо холодной еще и горячей трубы к унитазу. Не подключается, но должна быть выведена."На будущее"?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.01.2012 в 11:33:23

Ristretto написал : "На будущее"?

А если другая люстра появится. С металлическими рогами и клеммой со значком "Земля"?

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

09.01.2012 в 12:04:23

andrewkhv, люстры сами не появляются! :) Унитаз тоже может появиться с функцией биде - теплая вода нужна будет...

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.01.2012 в 12:32:17

Ristretto написал : Потому что "земля" - по сути, пустышка.

Как и любой объект, созданный для защиты жизни и имущества, может не пригодиться никогда, а может и жизнь спасти, и поэтому должен быть в наличии в рабочем состоянии там, где предусмотрено. Огнетушители тоже по сути пустышки - висят, место занимают, пыль собирают, перепроверки требуют. И скорее всего никогда не будут использованы по назначению, но в случае чего должны быть под рукой и выполнить свою задачу. Горячая вода к унитазу - это другое явление, за спасение жизни не ответственное.

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

09.01.2012 в 14:15:31

andrewkhv, неподключенная земля жизнь никоим образом не спасет. это как огнетушитель без пены - толку от того, что он есть - ноль

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2012 в 14:21:47

Ristretto написал : andrewkhv, неподключенная земля жизнь никоим образом не спасет. это как огнетушитель без пены - толку от того, что он есть - ноль

И вот по этому группа освещения также ставится под защиту УЗО. В своем большинстве все сами люстры подключают (качество это отдельная тема). Но соломинку подстелить надо!!!

0
Ristretto
Ristretto
Местный

Регистрация: 30.07.2011

Москва

Сообщений: 223

09.01.2012 в 14:43:45

Bladiclab, я-то у себя дома все подстелила :) разводка освещения 3х1,5. Но чиста теоретически..... Излишество!
А что там люстру подключить? Два проводка и готово
А "соломинка", как правило, даже не зачищается. Аппендикс))

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2012 в 14:55:28

Ristretto написал : Но чиста теоретически..... Излишество!

Разница совсем не большая.
Если картошка пережарена, то мы ее просто в унитаз сплавляем и жарим по новой. А электричество не видно и не слышно, а пощупать, желающих нет.
Мы взрослые люди и несем полную ответственность за свои действия.

0