Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2012 в 20:47:46

POGanec написал : кому что надо сделали сляпали продали.

Вот с этого места поподробнее. При покупке квартиры, что сказано про электрику? Сталкивался когда застройщик в эт. щите все смонтировал, а в квартиры заведены кабеля (розеточная группа, освещение, на электроплиту). Коробки не распаяны, розеток (над плинтусом) нет. Короче одни кабеля но в эт щите все подключено.

0
Warlock
Warlock
Новичок

Регистрация: 08.01.2012

Хабаровск

Сообщений: 12

09.01.2012 в 20:49:31

POGanec написал : А по подробнее можно?

Если после УЗО/диф. автомата ноль соединить с землей, то его (при определенных условиях) выбьет. Кстати, если подключить счетчик напрямую, а диф ставить на линии, вместо АВ, только на каждую со своим нулём?

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

09.01.2012 в 20:50:04

Bladiclab написал : а в квартиры заведены кабеля

да запросто могли и ПВ-1 завести.я уже даже грешу на то,что нарушили изоляцию при протяжке.судя по ответам электрика в квартире от застройщика

0
POGanec
POGanec
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

09.01.2012 в 20:53:51

4Серый написал : ну тогда только поочередным отключением нулей с шины искать проблему.

завтра и займусь отпишусь тогда

Bladiclab написал : Вот с этого места поподробнее. При покупке квартиры, что сказано про
электрику? Сталкивался когда застройщик в эт. щите все смонтировал, а в квартиры заведены кабеля (розеточная группа, освещение, на электроплиту). Коробки не распаяны, розеток (над плинтусом) нет. Короче одни кабеля но в эт щите все подключено.

Ну поподробней то вот так, скрутки проводов в распред коробках не обварены, просто скрутки изолированы минимальный количеством х/б изоленты. На розетки в кухню от щитка идет провод 2,5 затем в одной коробке скручен с 1,5 и далее уже 1,5 идет в кухню прищлось выдалбливать его и ложить 2,5 да и так полно косяков....

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2012 в 20:59:39

POGanec написал : минимальный количеством х/б изоленты.

Весело у Вас.
Нужна полная диагностика. Только результаты будут не утешительными.

0
POGanec
POGanec
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

09.01.2012 в 21:10:10

Bladiclab написал : Весело у Вас.
Нужна полная диагностика. Только результаты будут не утешительными.

Ну по мере своих сил скрутки все перекрутил, переизолировал, розетки все тоже проверил....

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

09.01.2012 в 21:14:18

POGanec написал : все перекрутил, переизолировал, розетки все тоже проверил....

Под мегомметр квартиру и фото естественно.

0
POGanec
POGanec
Новичок

Регистрация: 27.12.2011

Тамбов

Сообщений: 20

10.01.2012 в 21:34:44

У меня большая радость проблема решена, не уверен конечно но по ходу косяк был в тройных розетках в зале. Отключал последовательно нули определил, что проблема с нулем который в зале, отсоединил все розетки все норма стало, с розетками разберусь на выходных. Вот собственно фото щитка, правый верхний угол АВДТ на 100мА, 3 автомата по 16А, и еще один АВДТ на 30мА(который почему то не подключен, не знаю) мои.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

11.01.2012 в 00:09:10

POGanec написал : и еще один АВДТ на 30мА(который почему то не подключен

Действительно не подключены, у всех. На внутренней стороне верхней дверце есть однолинейная схема (не удивлюсь, что нет)? Не проект а полная Ж------А!!!

0
Elektronix
Elektronix
Новичок

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

13.01.2012 в 12:12:12

тогда выходит ноль с землей где то соединены между собой.

0
Elektronix
Elektronix
Новичок

Регистрация: 12.01.2012

Красноуфимск

Сообщений: 55

13.01.2012 в 15:42:19

Сообщение от POGanec > Вот собственно фото щитка,

могу сказать только то, что монтаж сделан не качественно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу