Alexander S.
Alexander S.
Новичок

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

16.01.2012 в 12:30:55

у меня по вечерам напряжение 220, по выходным - 237, ночью бывает что 250 и аналог УЗМ делает "но-но, низзя"... До него за 3 года сгорел только БП ПК и модем... Если есть вольтметр - помониторьте свою розетку.

Да, это все понятно. Просто, сужу по опыту - жил в разных квартирах, ни разу ничего не горело от скачков... Хотя, с другой стороны - и одного раза будет достаточно :)

а не боитесь, что оно перекочует к соседу/электрику ЖЭКа?

Боюсь, но надеюсь на порядочность людей по старинке :)

Соседи, судя по всему, даже не знают о существовании такого устройства и не исключено, что местные электрики - тоже.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.01.2012 в 14:08:27

тут как со страховкой: посчитайте стоимость УЗО и "неприятность" нехватки модулей. Потом соразмерьте с частотой повышения напряжения. И получите соотношение первого к ущербу для техники от второго.

(сам потерялся от написанного)

0
Zoroff
Zoroff
Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

16.01.2012 в 19:30:37

Alexander S. написал : Просто передо мной жестко стоит проблема свободного места в щитке. Или, как вариант поставить его на этаже.

Без переделки электрики в квартире у многих так и получается, что устройство защиты от перенапряжения установлено в этажном щитке (потому что квартирного вообще нет). Да и бегать его включать не нужно будет - автоматика.

пс. а про то что могут спереть - ну так и счетчик могут свинтить.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.01.2012 в 19:41:59

Zoroff, счетчик РЭС поменяет :)

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.01.2012 в 21:48:04

Я можно встряну со своими вредными советами? Сначала ставите по схеме вводной двухполюсноой автомат. И только за ним ставится УЗМ. Никаких весомых причин делать иначе нет. И вопрос: на освещение двухпроводка? Заземления не будет уже, линии проложены?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.01.2012 в 21:50:31

авмал советует ставить до, так как с момента запитки УЗМ до его включения проходит 10 с., что не очень комфортно, особенно при работе на линии.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.01.2012 в 22:03:10

Это те самые 10 секунд, которые потрясли мир? На перекуры курящий человек в день изводит аж пару часов. А тут 10 секунд экономим, мы ж торопимся, перестройка, ускорение ???

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.01.2012 в 22:04:47

web-rr, если счетчик не в квартире - УЗМ до АВ также будет служит индикатором наличия напряжения при выключенном вводном квартиры...

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

16.01.2012 в 22:07:32

drdollar написал : web-rr, если счетчик не в квартире - УЗМ до АВ также будет служит индикатором наличия напряжения при выключенном вводном квартиры...

А вместо этого поставить что-то специальное, модульного исполнения? Не очень ли дорогой индикатор для Вас УЗМ?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

16.01.2012 в 22:10:28

web-rr, :confused: не вижу смысла, если установка УЗМ до АВ ничего не портит и экономит место в 1 модуль. У меня стоит мое местное с вольтметром и 5с.

0
Alexander S.
Alexander S.
Новичок

Регистрация: 29.06.2011

Москва

Сообщений: 74

17.01.2012 в 09:35:31

web-rr написал : И вопрос: на освещение двухпроводка? Заземления не будет уже, линии проложены?

На освещение будет заземление. Проложен 3x1.5. Наверное, забыл на схеме указать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу