ksysol
ksysol
Новичок

Регистрация: 26.07.2011

Химки

Сообщений: 6

11.01.2012 в 13:24:26

Здравствуйте, у меня на радиаторах GLOBAL установлены термостатические клапаны с головками Luxor TT 2101. В положении "5" - все хорошо, батареи греют на полную, а вот в положениях от "4" до "1" - батареи холодные, как будто перекрыты совсем, хотя должна быть разная степень нагрева радиаторов.

Может кто-нибудь подсказать в чем проблема?

Разводка отопления - в квартире два стояка - прямой и обратка, на каждом гребенка, от которых идет своя разводка до каждого радиатора. Т.е. каждый радиатор подключен к стояку как бы отдельно. Прямая подводка - вверху радиатора, где и стоит термостат, обратка внизу.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

11.01.2012 в 20:48:57

ksysol написал : а вот в положениях от "4" до "1" - батареи холодные, как будто перекрыты совсем, хотя должна быть разная степень нагрева радиаторов.

разная степень не должна быть. Термоголовке холодно - она открылась, жарко - она закрылась.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

11.01.2012 в 21:55:29

Как я понял, по дому у вас двухтрубка, а в квартире -коллекторная. Настроить двухтрубную систему можно при запуске, а вот заставить ее работать после того, как каждый из жильцов что-то подкрутил, переставил, перепаял -очень трудно . У Вас не хватает перепада давлений между прямой и обраткой, чтобы "продавить" клапан. Ведь в поз.3 высота подъема золотника клапана над седлом составляет всего 0,45 мм. Местные сопротивления петли "коллектор+клапан+радиатор+разводка" съедают располагаемый перепад.

0
Смех Дождя
Смех Дождя
Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

11.01.2012 в 22:54:07

ksysol написал : хотя должна быть разная степень нагрева радиаторов

нет, не так, не путайте с краном.
эти цифры - условное обозначение температуры в комнате (не в батарее!)

работает это так - если установите "3" батарея перестанет греть и температура в комнате начнет падать. при падении ниже 18 гр. - клапан на головке автоматически откроется, батарея начнет греть - при достижении 18 гр. клапан закроется и т.д.
т.е. автоматически будет поддерживаться установленная температура в комнате.

естественно вам не надо ставить именно "3", подбираете опытным путем нужную температуру в каждой комнате, и забываете про эти головки. Причем в некоторые моменты батареи могут быть и горячие, и холодные.

(18гр. не обязательно соответствует цифре "3" на головке - точнее указано в букваре) (все это работает корректно только при правильной установке головок)

0
Смех Дождя
Смех Дождя
Местный

Регистрация: 18.11.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 141

11.01.2012 в 22:56:53

Байпасс написал : Ведь в поз.3 высота подъема золотника клапана над седлом составляет всего 0,45 мм

да? при какой температуре?

0
ksysol
ksysol
Новичок

Регистрация: 26.07.2011

Химки

Сообщений: 6

12.01.2012 в 17:47:12

Смех Дождя написал : нет, не так, не путайте с краном.

Точно, это же термостат. Спасибо, попробую поэкспериментировать - оставлю на "3" и открою окно.