GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

26.07.2006 в 09:24:40

т.е. я хотел спросить про вариант электроразводки для обычной комнаты без силовых приборов (спальни, например), в котором (варианте) можно предусмотреть один автомат (на освещение и розетки) или 2 автомата (один на освещение, второй - на розетки). Какой из вариантов оптимальнее? "Электрик" говорит, что можно 1. В принципе, согласен. Но когда спрашиваю, а есть ли плюсы у варианта с 2-мя автоматами, "электрик" ничего сказать не может (минусов он тоже не видит). Чувствую, что "что-то ни то", поскольку нет внятных объяснений отличия вариантов. По-обывательски сам плюсы я вижу (хотя бы один), хотя может это и фантазия. Минусы - 2 автомата дороже, чем один :-) Но что скажут спецы?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.07.2006 в 10:10:28

GEO-Tr

Освещение и розетки в разных группах - это общепринятая норма в наше время, прежде всего потому, что группы розеток положено защищать УЗО на 10-30мА, а освещение необязательно. Другое дело, что освещение всех жилых комнат может быть защищено одним общим автоматом (или двумя). Освещение санузлов/балконов - отдельно и через УЗО. Кухню и коридоры тоже предпочтительно отдельно (в комнатах темно - в коридоре есть свет :)).

0

Следование моим советам вредит кошельку

BigHarry
BigHarry
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

26.07.2006 в 10:43:01

GEO-Tr написал : Минусы - 2 автомата дороже, чем один

Еще не забудьте, что придется прокладывать отдельный кабель на освещение. Чисто мое имхо - городить огород ради одной люстры - безсмысленная затея, даже несмотря на какие-то общепринятые нормы. Электрикам-шабашникам выгодна установка отдельной линии, но все их объяснения сводятся к тому, что дескать это пригодится в случае того, если электричество в розетках аварийно отключится, то свет в комнате все равно будет. За свою жизнь не помню случая, когда это реально бы помогло - в конце концов есть фонарик, или же переноску из корридора или соседней комнаты можно принести - в общем - ерунда это все ( 2ВТБ! я не про УЗО...).

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.07.2006 в 11:23:05

BigHarry написал : придется прокладывать отдельный кабель

Делов на 15 минут - у автора будут подвесные потолки.

0

Следование моим советам вредит кошельку

GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

26.07.2006 в 11:41:33

2ВТБ! этот вопрос про квартиру родственника, где сейчас идет напряженный поиск ума о кол-ве автоматов :-). Там проводов вообще пока нет. Вот и думаем... Если не хуже (иметь 2 автомата на комнату, можно и каждую), то может так и сделать? И в конечном счете, ведь для каждой комнаты этот вопрос придется решать...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.07.2006 в 12:14:40

GEO-Tr написал : проводов вообще пока нет

Тогда раздельно и щиток побольше. А подключить пока по несколько линий к одному автомату, но свет и розетки раздельно.

Забыт ещё один важный аргумент: на розетки принято прокладывать линии 3*2.5 и защищать автоматом 16А, а свет - 3*1.5 и 10А.

1

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.07.2006 в 12:15:38

Главное, промаркировать концы кабелей в щитке не забывать. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

26.07.2006 в 12:18:46

BigHarry написал : объяснения сводятся к тому, что дескать это пригодится в случае того, если электричество в розетках аварийно отключится, то свет в комнате все равно будет.

Извините, но это объяснение - брет идиота.

На самом же деле, если есть желание чтобы проводка исправно работала многие годы, достаточно вспомнить основы физики: Ток течёт по короткому пути.
Из этого следует, что если вы сделаете розеточную группу отдельной линией, без всяких скруток и коробок ( приход провода в розетку и уход из неё в следующую). То ток будет течь от щитка до данной розетки, минуя верхнее освещение, что увеличит срок службы последнего. И если даже у вас возникнут проблемы в розеточной группе, то достаточно будет раскрутить розетки и устранить неисправность, точно зная, что не надо лесть в коробки освещения. В розетки вы включаете разные приборы и ток по ним течёт разный. По освещению ток течёт не более тех лампочек, которые постоянно включены.
И если вы сделаете так, чтобы ток розеток не тёк по проводам освещения (тоесть сделаете отдельные линии для освещения и розеток), то верхний свет у вас проработает 100 лет. А если будут проблемы с розетками, вам достаточно всего-то снять розетки и устранить неисправность. Не вызывая местного электрика и не выслушивая его бред также около 100 лет.( при использовании медных проводов)

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

26.07.2006 в 12:32:30

2lev125 т.е. вы тоже "за варинат" с отдельными автоматами на розетки и освещение?

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2685

26.07.2006 в 12:33:43

2ВТБ! а если для света поставить автомат 16А, а не 10А, как вы рекомендуете, то что будет? Это "плохо"?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.07.2006 в 12:36:52

GEO-Tr написал : Это "плохо"?

Это хуже. Я себе на свет ставлю B6 да С4. ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.