Shawnick написал : Зимой грунт промерзает, а весной при разморозке происходит повреждение муфты.
Не нужен вам мифический детектор движущегося кабеля... Кабельщика на мыло! И что за муфты ставите?
16.01.2012 в 09:27:26
Shawnick написал : Зимой грунт промерзает, а весной при разморозке происходит повреждение муфты.
Не нужен вам мифический детектор движущегося кабеля... Кабельщика на мыло! И что за муфты ставите?
16.01.2012 в 11:51:20
это как же надо муфту сделать и проложить кабель с натягом чтобы его рвало :))))
Переделка зарядных устройств и не только
16.01.2012 в 12:54:30
Anat78 написал : кабель ... чтобы его рвало
может он отравился? :)
Обычно кабель рвёт (срезает) на стыке разнородных сред, имеющих различные коэффициенты расширения при замерзании.
Чтобы жилы кабеля не вырывало из муфты, кабель укладывается змейкой (3-5% - на эту змейку всегда закладывается в проекте), а перед муфтой вообще компенсирующие изгибы выполняются.
см. типовой проект А5-92 - там всё наглядно...
Без компенсации так и будет рваться.
16.01.2012 в 14:45:29
Alexiy написал : Обычно кабель рвёт (срезает) на стыке разнородных сред, имеющих различные коэффициенты расширения при замерзании. Чтобы жилы кабеля не вырывало из муфты, кабель укладывается змейкой (3-5% - на эту змейку всегда закладывается в проекте), а перед муфтой вообще компенсирующие изгибы выполняются.
разумно,вы правы. но как сказал прораб,наверно и кабельщика на мыло тоже не помешало бы. не качественно зделаные муфты,не соблюдение рекомендаций по прокладке перемычек между мыфтами,напитка кабелей влагой наличие которой не отслеживают,плюс возрастающие зимой нагрузки вот и рвется там где тонко. я в начале своей деятельности много раз видел кабеля и муфты лежащие почти на поверхности земли иногда заныривая в глубину до полутора метров и покрайней мере всё это длится не один сезон и они таки рвались но не часто.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.