Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.01.2012 в 11:30:34

На опоре вл 0,4 стоит счётчик активной энергии,после него 70 метров воздушки и пилорама с трёхфазным двигателем 11квт.Счётчик и 70 воздушки на моём балансе.Мне предлагают установить конденсаторы,для уменьшения реактивной энергии и мой счётчик якобы будет считать меньше.Насколько это обоснованно.Если бы я ещё платил за реактивку,смысл был бы,а так не вижу выгоды.Хотелось бы узнать мнение спецов.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.01.2012 в 11:34:19

Обоснованно. Давайте посчитаем. Надо знать материал и сечение вашей воздушки и скорость вращения движка. Индуктивная мощность будет создавать дополнительный ток в проводе и греть его - это уже потери активной мощности

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

13.01.2012 в 20:43:29

нужны данные двигателя пилорамы, какой у него косинус, конденсаторы никогда не помешают, но экономия будет не более 8-10 процентов

0

Переделка зарядных устройств и не только

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

13.01.2012 в 22:08:42

Если разговор идет о пилораме как единственном трехфазном потребители, то вас четко разводят на деньги за установку кондов.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.01.2012 в 00:56:01

Не могу набрать на клаве корень квадратный и ток в квадрате,поэтому все расчёты написал на листе и сфоткал,не взыщите с чайника.Прошу высказать мнение по расчёту,я пришёл к выводу,что экономия в данном случае будет,но не настолько велика,чтобы оправдать установку конденсаторов.Правильно ли я произвёл расчёт. http://ifotki.info/9/48b25b7678e4cacfc19f1a7491d2429b5f25f2109147897.jpg.html

0
Netlog
Netlog
Местный

Регистрация: 13.03.2011

Ростов-на-Дону

Сообщений: 999

14.01.2012 в 10:26:03

Насчитанные 300 киловатт*часов надо разделить между пилорамой (11 кВт) и линией (105 Вт) Итого - потери в линии с 1% снизятся до 0,8% :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.01.2012 в 13:00:37

Вот и я думаю,что установка конденсаторов при малых мощностях потребления и довольно таки высоких косинусах экономически не оправдана и по большому счёту она выгодна сетевым и генерирующим компаниям,позволяющим разгружать свои элементы от реактивного тока.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.01.2012 в 13:41:43

Рак56 написал : Не могу набрать

В вашей формуле 11 кВт- это уже активная мощность. В формулу нужно подставлять полную мощность, т.е. корень из суммы квадратов активной и реактивной мощности. Или если на двигателе указана мощность в КВА, то её. Тогда получите значение тока в проводах до компенсации.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.01.2012 в 15:03:24

Перец написал : В вашей формуле 11 кВт- это уже активная мощность

Да,11 квт это активная мощность,она указана на шильдике двигателя,а в расчёте на потери активной мощности в сети(нагрев проводов) берётся полный ток,его можно измерить клещами,у меня он практически совпадает с номинальным током двигателя,указанным на шильдике.

0
Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

14.01.2012 в 22:25:17

Рак56 написал : у меня он практически совпадает с номинальным током двигателя,указанным на шильдике.

Тогда и без компенсации всё ок!

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

16.01.2012 в 19:07:36

Перец написал : Тогда и без компенсации всё ок!

нее причем тут измеренный и указанный, может недогруз. Вот другое дело узнать соs фи реальный при работе

0

Переделка зарядных устройств и не только

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу