14.01.2012 в 02:07:11
Вводные: дом 170 м кв, 3 фазы, вводный 3*32А. Основные нагрузки- котёл 4 кв, бойлер 2 кв, духовка, варочная (в среднем) кв(пока нет). Остальное мелочёвка, как у всех- телеки, свет, холодильник итд итп... Задача- в целях экономии финансов и места в щитке поставить после счётчика одно 4Р узо. Подскажите, можно ли, и каков номинал ? Понятно, что не 30 мА, но вот 100 можно? или всётаки 300? Просьба сильно не пинать за упрощённый подход...
14.01.2012 в 02:32:28
Имея дом 170 квадратов экономить не стоит. УЗО на 300 мА исполняет только противопожарные функции. У Вас как я понял потребители будут и трёхфазными (возможно бойлер и котёл, точно варочная поверхность) и однофазными. В Вашей схеме нужно одно УЗО четырёхполюсное с номиналом 40А/30 мА или 63А/30 мА (для группы трёхфазных потребителей, например Шнайдеровские A9R414640 или A9R41463) и три УЗО двухполюсных (вам же нагружать нужно все три фазы равномерно) например 40А/30 мА (тот же Шнайдер Acti 9 A9R41240).
14.01.2012 в 02:57:59
web-rr написал : Имея дом 170 квадратов экономить не стоит.
Если бы не экономил ничего бы и не построил. Лишних денежек, увы, нет, а его ещё отделать нужно..:cool:
web-rr написал : УЗО на 300 мА исполняет только противопожарные функции
Это как раз и нужно. Хотя, в этом и вопрос -еслиб знал что 100мА не будет давать ложняков-поставил бы лучше его.
web-rr написал : У Вас как я понял потребители будут и трёхфазными
Нет, всё однофазное. В тч и плита. Как по уму сделать- я в принципе знаю, но вопрос как сделать не по уму :)
14.01.2012 в 02:58:57
pasik написал : Понятно, что не 30 мА
А, если не секрет, кому "понятно"? Может, как-то можно аргументировать?
В общем-то, с т.з. здравого смысла, прав г-н web-rr.. На мой взгляд, его предложение – минимально удобный набор. Однако, если уж так сильно не хватает денег, можете обойтись и одним четырёхполюсным УЗО 40А/30мА. Оставьте место в щитке, что бы потом переделать, хотя бы по варианту г-на web-rr.
14.01.2012 в 03:06:53
igor1 написал : можете обойтись и одним четырёхполюсным УЗО 40А/30мА
Я просто боюсь, что при большом количестве и длинне проводов и кол-ве потребителей, хоть и мелких, будет какая-то общесложенная утечка , которая будет давать ложные срабатывания узо. Ибо, зачем тогда делается 100 и 300 ? Или я не прав?
14.01.2012 в 03:43:37
pasik написал : Или я не прав?
Не прав. В России есть правило расчета мин. к-ва УЗО и его (этого правила), стоит придерживаться. Однако, на мой взгляд, оно сильно надуманно. В общем-то, исходя из здравого смысла и, т.к. у Вас нет 3-х фазных потребителей, я бы остановился на 3-х однофазных УЗО 40А/30мА. Но, если уж так нет денег, и, если 3-х фазное УЗО существенно дешевле – временно обойдетесь им. Однако, должны учесть, что, в этом случае, при срабатывании УЗО потухнет весь дом. А это весьма неудобно.
14.01.2012 в 05:36:15
pasik написал : Вводные: дом 170 м кв, 3 фазы, вводный 3*32А.
В этом случае могу дать исходные - найдите грамотного специалиста, чтобы на себе не экономить. "Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи" - эту фразу я услышал от своей бабушки и потому не забуду никогда.
pasik написал : Если бы не экономил ничего бы и не построил.
Можно экономить на других, но только не на себе.
14.01.2012 в 11:21:59
Не вижу особых преимуществ в экономии, лучше сделать все по уму.