Собрался уже сверлить дыры и засомневался в правильности cвоих расчётов.
Дано 2-х комнатная кв-ра общей площадью 50м2. Потолок 2,5м - объём воздуха 125м2. Хочу получить до 250 м3/час воздуха летом и от 50 м3/час зимой с подогревом. Фильтр EU3 на входе и EU5 перед выходом в комнаты.
Запланировал всё делать воздуховодом 150, в конце будет разветвление через тройник в две комнаты. Вентилятор планировал TD-500/150 Silent + транформатор, но может быть для моего случая будет вполне достаточно TD-350/125 ? С другой стороны снизить производительность всегда можно, а вот повысить нет.
Далее посчитал что с таким сечением воздуховода не видать мне низкой производительности с подогревом, т.к. скорость потока через обогреватель должна быть не менее 1,5 м/с. Получается минимальная производельность для подогрева Qmin = S*V*3600 = 0,0176*1,5*3600 = 95 м3/час. Можно ли тогда установить только обогреватель сечением 125 через переходники в мою сеть, чтобы получить хотя бы Qmin = S*V*3600 = 0,0123*1,5*3600 = 66 м3/час минимальной производительности с подогревом ?
Может вообще имеет смысл в моём случае всю сеть сделать 125 ? Выбирал 150 из соображения минимального шума при подаче воздуха в комнаты.
Если оставить выходы в комнаты по 150, то получаются следующие скорости:
Vmin = Qmin/(S*3600)/2 = 0,55 м/с
Vmax =Qmax/(S*3600)/2 = 1,97 м/с
Шуметь не должно, но не мало ли 0,55 м/с ? Есть наверное какие-то ограничения и по минимальной скорости на выходе из анемостатов.
Если сделать выходы в комнаты по 125, то получаем больше шума:
Vmin = Qmin/(S*3600)/2 = 0,79 м/с
Vmax =Qmax/(S*3600)/2 = 2,82 м/с
Любые советы и рекомендации приветствуются.