ден74
ден74
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Москва

Сообщений: 299

23.01.2012 в 05:40:43

Уважаемые Гуру!Возник вопрос:при соединении проводов пропаянной скруткой нужно ли их убирать в распаечную коробку?Или можно оставлять просто открыто закреплёнными под потолком.И если нельзя,то почему?Естественно заизолированными изолентой.Потолки будут наборные,пластиковые.

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

23.01.2012 в 06:08:31

обязательно в распаечной коробке все соединения, на то она и называется распаячная

0

Переделка зарядных устройств и не только

ден74
ден74
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Москва

Сообщений: 299

23.01.2012 в 06:15:02

Anat78 написал : обязательно в распаечной коробке все соединения

Спасибо.Просто здесь прочитал мнение что при обратном закладывании пропаянных проводов в распайку,можно повредить саму пайку из-за движения проводов.Типа:пропаяли-так и оставьте!Вот и засомневался,как правильно.

0
старик
старик
Резидент

Регистрация: 14.03.2010

Шахты

Сообщений: 1110

23.01.2012 в 06:31:02

ден74 написал : Просто здесь прочитал мнение что при обратном закладывании пропаянных проводов в распайку,можно повредить саму пайку

Тоже такое читал,думаю чел который такое пишет или не скручивает провода перед пайкой, или никогда не паял в жизьни.Потому как можно повредить даже плохо пропаяную скрутку представить затрудняюсь,а если пропаяли нормально и трактором тянуть то наверно порвется рядом.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

23.01.2012 в 06:47:14

старик написал : если пропаяли нормально и трактором тянуть то наверно порвется рядом.

+100, не слушайте бред про рассыпающуюся пропаянную скрутку. А как у вас провод проложен? А то есть такой вот документик:

                                                         Утверждаю 
                                              Президент Ассоциации 
                                                "Росэлектромонтаж" 
                                                2 апреля 2004 года 

                                                       Согласовано 
                                     Руководитель Госэнергонадзора 
                                                  Минэнерго России 
                                                31 марта 2004 года 

                     ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР 
                 от 2 апреля 2004 г. N 7/2004 

      О ПРОКЛАДКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК ЗА ПОДВЕСНЫМИ ПОТОЛКАМИ 
                       И В ПЕРЕГОРОДКАХ 

   В  связи  с выходом новой редакции НПБ 110-03 "Перечень зданий, 

сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" и введением в действие согласованного с Главным управлением государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" предлагается при прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках руководствоваться следующим:

  • за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
  • за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
  • электропроводка должна быть сменяемой. Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из них кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом. При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований главы 2.1 ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр. Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок.
0
ден74
ден74
Местный

Регистрация: 08.09.2010

Москва

Сообщений: 299

23.01.2012 в 16:04:15

старик написал : Потому как можно повредить даже плохо пропаяную скрутку представить затрудняюсь,а если пропаяли нормально и трактором тянуть то наверно порвется рядом.

andrewkhv написал : +100, не слушайте бред про рассыпающуюся пропаянную скрутку

Спасибо,попробовал разорвать пропаянную скрутку.:)Рвётся кабель в месте рядом с пайкой.Вообщем,бред.Пропаяная скрутка от движения проводов при установке в распайку не портится.:)Значит буду,как и раньше,ставить распаечные коробки.

andrewkhv написал : А как у вас провод проложен? А то есть такой вот документик:

За документик спасибо!:)Кабель NYM проложен в пластиковой гофре.Ввод сделан тремя отдельными проводами ПВ-1 в двойной изоляции.Проложен открыто по потолку.Для квартиры вполне достаточно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу