Kapitoha написал : общий вид в хорошем качестве выложи
Может здесь чуть получше, оптики нет сейчас нормальной:
25.01.2012 в 01:30:00
Kapitoha написал : общий вид в хорошем качестве выложи
Может здесь чуть получше, оптики нет сейчас нормальной:
25.01.2012 в 01:41:21
:applause: Тут уже всё понятно (почти) - avmal прав! Вот что значит Гуру - справа защитные нули, вверху над автоматоми рабочие нули (насколько я разглядел). Поочерёдное отсоединение (при отключенных автоматах) рабочих и защитных нулей, их прозвонка (можно с длинным проводом, можно как советовал avmal) - и Вы будете знать где что.
25.01.2012 в 03:37:13
Собрал схему, как Kamikaze писал про поиск, п1. УЗО и лампочка. Что фаза-рабочий ноль УЗО работает, что фаза-защитный ноль. Одинаково. УЗО не видит утечку. Так-то вот:(
25.01.2012 в 03:48:22
alex157 написал : Собрал схему
Это вместо того, чтобы повнимательнее почитать все советы?
25.01.2012 в 04:02:11
avmal написал : Это вместо того, чтобы повнимательнее почитать все советы?
Нет. Это к тому, что первый пункт не прошел. Пробовал при помощи УЗО 30мА и при помощи дифавтомата 10мА. Странно, что они не "увидели" счетчик. Счетчик Меркурий 200. Может он виноват, вернее его ТТХ?
Завтра будет светло, выключу пакетник и прозвоню от корпуса щита до розетки. Какой будет звониться, тот значит защитный нулевой. У меня пакетник АП50Б. Рвет две фазы (мою и соседа) и рабочий нуль. Три контакта.
А может оба рабочие нули.х.з. как там соединили... Первый раз туда лезу. Дому 30 лет.
25.01.2012 в 04:04:09
Не пойму, зачем желто-зеленый провод в стояке. С ним через орех только один какой-то провод соединен, а РЕ квартир все равно от корпуса щитка идут! На TN-S не похоже.
25.01.2012 в 04:18:31
alex157 написал : Это к тому, что первый пункт не прошел.
Не проще было отключить красный провод на шинке справа и проверить потенциал на проводах розетки? Найти свой "красный" можно интуитивно, исходя из счёта квартир. Если ваша квартира первая на этаже, то это верхний провод и т.д. Исходя из интеллекта ваших "монтажников", то это может оказаться другой провод - тут уже надо попробовать другой провод отключить ... Страшного в этом для соседей нет, как и для вашей семьи - отключить можно без обесточивания. Единственно, что надо не забыть, поставить провода на место.
andrewkhv написал : Не пойму, зачем желто-зеленый провод в стояке. С ним через орех только один какой-то провод соединен, а РЕ квартир все равно от корпуса щитка идут! На TN-S не похоже.
"Умом Россию не понять"(С)
25.01.2012 в 04:29:11
avmal написал : .. Страшного в этом для соседей нет, как и для вашей семьи - отключить можно без обесточивания. Единственно, что надо не забыть, поставить провода на место.
Ай, спасибо! Это же гораздо проще:):applause:И деда из соседней квартиры беспокоить не буду.
25.01.2012 в 04:36:52
avmal написал : "Умом Россию не понять"(С)
Да ну! Все понятно! На реконструкцию были выделены деньги, из работ только протяжка дополнительного провода, а на работах по переделке щитов сэкономили, соответственно, "сэкономленные" деньги ушли кому надо.
25.01.2012 в 04:37:58
alex157 написал : Это же гораздо проще
А я вам самый сложный по исполнению совет изначально дал? Тот же самый.
25.01.2012 в 04:42:40
andrewkhv написал : На реконструкцию были выделены деньги, из работ только протяжка дополнительного провода
А вы что хотели, если все деньги на реконструкцию в чьих-то карманах осели? Для реконструкции надо было перед КАЖДЫМ счётчиком рубильники поставить, после счётчиков в обязательном порядке УЗО 30мА, не говоря уже про замену автоматов ...