drdollar написал : ставьте только АВ до УЗО
Из каких соображений?
11.05.2012 в 07:56:23
andrewkhv написал : То есть остается вероятность, что РЕ могут НЕ скрутить, а фазу и ноль подать. И последующие розетки останутся без РЕ. То есть ничто не помешает лишить защиты часть электропроводки, при этом никаких внешних признаков этого нет! Поэтому и имеется пункт 1.7.144, выполнение которого уменьшает вероятность такого события, и в случае с розеткой является своеобразной "защитой от дурака", как я понимаю.
Дурак и откусить может лишние провода. Таких примеров на форуме тоже хватает...
gugulaki написал : По устоявшемуся правилу, ПММ, СМ, духовка, бойлер подключают отдельной линией со своим автоматом. Дабы не спалить розетки, кабеля, и не думать а что можно включить с тем-то и тем-то прибором.
Духовка да. Бойлер в большинстве случаев тоже (хотя и к нему можно что-нибудь повесить, в тех местах где его обычно вешают кучи потребителей как правило не наблюдается). Насчет всего остального смотреть надо по месту. Ни стиралка, ни посудомойка длительно даже свои 10А не потребляют. Да и сверх 10А еще много чего работать может. В обычной квартире большинство мощных приборов работают только в кратковременном режиме...
drdollar написал : ставьте только АВ до УЗО
Абсолютно по барабану...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.