28.01.2012 в 19:04:56

Добрый день. Собираюсь сделать полную замену проводки в 3-х комнатной квартире. Розетки - 3х2,5 ВВГ нг, Свет - 3х1,5 ВВГ нг. Розетки и выключатели будут ABB Neo Щиток условно приведен ниже, планирую использовать автоматы и УЗО Hager, и щиток Hager Volta. По максимум буду использовать шинки - двуполюсные для УЗО, однополюсные для линейных АВ.
По щитку

  1. Он поставляется без клемм N и P. Поскольку у меня будет 3 УЗО, соответственно нужно иметь 3 отдельные группы клемм N и P? Как это реализовать в данном щитке?
  2. Шинки для АВ - можно ли их разрезать на необходимое кол-во АВ, и нужно ли ставить боковые заглушки?
  3. Можно ли будет в один разъем АВ запихнуть зубец шинки и моножилу (либо обжатый многожильный провод)?
  4. По начинке - собственно, предложения и замечая с радостью выслушаю. Дело новое.
0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

29.01.2012 в 00:34:54

1) Купить шинки на изоляторах, ставить их на DIN-рейки, естественно нужно предусмотреть место для этого. 2) Шинки резать можно, заглушки весьма желательны. Но многие просто пользуются изолентой. 3) Можно.

По начинке щита замечания возможно будут. Но нужны немного более широкие данные по квартире и дому: сколько лет домику и как выглядит стояк электрический? Неужели нет кондиционеров, тёплых полов, водогреек, стиральных и посудомоечных машин?

0
Аватар пользователя
Said_kram

Местный

Регистрация: 19.01.2012

Макеевка

Сообщений: 12

29.01.2012 в 02:17:00

Домику лет много. 56 года постройки, если быть точным. Стояк выглядит грустно. 2-х этажный дом, щитка на этаже нет, есть щит в подъезде, на него заходит воздушка 4-х проводка (люминь, квадратов 16-20), от этого щита в трубах провода разводятся по квартирам. Планирую бросать 3х6 квадратов от щитка квартиры до этого щита кабель. По наличию земли точно еще не знаю, но судя по всему ее нет. Кирпичный, перекрытия деревянные. Перегородки деревянные. Под щиток из-за этого планирую брать железку под корыто, ибо монтировать корыту думаю как раз в деревянную перегородку. Стиралка - на линии розеток санузла. Посудомойка - на линии 1 розеток кухни. Плита и духовка - газовые. Кондиционер - линия розеток, совмещен с розеткой балкона.

0
Аватар пользователя
Гарыныч

Местный

Регистрация: 14.11.2011

Челябинск

Сообщений: 60

10.02.2012 в 14:55:17

А зачем для каждого УЗО отдельные шины?

0
Аватар пользователя
Said_kram

Местный

Регистрация: 19.01.2012

Макеевка

Сообщений: 12

12.02.2012 в 21:51:48

Для каждого УЗО свой нуль сводится на свою шину. Иначе как баланс токов сводить?

0
Аватар пользователя
Said_kram

Местный

Регистрация: 19.01.2012

Макеевка

Сообщений: 12

12.02.2012 в 21:58:12

К вопросу о состоянии стояка. Состояние примерно такое - это ввод в дом. Щитков на этажах нет, вся разводка идет прямо отсюда...

0
Вложение
Аватар пользователя
Игоревич

Местный

Регистрация: 05.12.2010

Йошкар-Ола

Сообщений: 242

12.02.2012 в 22:25:51

Said_kram написал : Состояние примерно такое

:eek:

0
Аватар пользователя
MICKAEL

Местный

Регистрация: 13.01.2010

Зеленоград

Сообщений: 128

12.02.2012 в 22:39:45

Said_kram написал : Состояние примерно такое

беда

0
Аватар пользователя
Said_kram

Местный

Регистрация: 19.01.2012

Макеевка

Сообщений: 12

12.02.2012 в 22:39:53

Ога. Сам приободрился, когда увидел. Сверху 3 фазы с воздушки заходят. Нуль на корпус щита привинчен. Собственно все. Сюда я планирую дотянуть свой кабель, 3x6. Вопрос только, во что его включать.. Рубильник в щите, вводной АВ в щитке квартиры?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу