meboo
meboo
Новичок

Регистрация: 29.01.2012

Киев

Сообщений: 7

30.01.2012 в 17:27:40

drdollar написал :

  1. АВ С40 на кухонный щиток - и кто там в меня камни кидал за 3х6?

Это я внял рекомендации 3х6 в кухню.

drdollar написал :

  1. А зачем Вам отдельная ветка на газовый котел? Он где стоять будет? Есть ли от него вилка?

Не хочу подключать к другим линиям - если выбьет автомат зимой пока нет никого дома могут и трубы замерзнуть :)

drdollar написал :

  1. На освещение тоже надо трехпроводка.

Освещение пока оставляю на старой проводке, не охота потолки штробить.

drdollar написал :

  1. Лично мое ИМХО - на частный дом 1 УЗО мало (даже с учетом дифа)!

Если сделать цепочку УЗО автомат будет лучше, или дать дополнительное УЗО на вход во 2 щит?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

30.01.2012 в 17:57:13

meboo написал : если выбьет автомат зимой пока нет никого дома

любопытная логика... АВ выбивает от перегруза или КЗ... Если никого нет дома, как они наступят? :)

meboo написал : Если сделать цепочку УЗО автомат

Вам виднее? себе я делаю Диф на улицу,Диф на С/У, УЗО на кухню, УЗО на розетки, УЗО на освещение...

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

30.01.2012 в 19:29:17

meboo А откуда запитывается второй щиток, с первого с АВ С40 3х6?

0
meboo
meboo
Новичок

Регистрация: 29.01.2012

Киев

Сообщений: 7

30.01.2012 в 19:34:59

Songo написал : А откуда запитывается второй щиток, с первого с АВ С40 3х6?

Да, первый щиток после ввода в дом, второй - новая линия для новых потребителей.

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

30.01.2012 в 20:10:15

meboo написал : Да, первый щиток после ввода в дом, второй - новая линия для новых потребителей.

1) Тогда в первом щите АВ 40А уберите. 2) Со второго щитка АВ 40А 2п (лучше заменить на 32А) перенесите в первый и подключите до УЗО. 3) Во втором щитке ДИФ 16А 10мА подключайте сразу к кабелю. 4) Поставьте ещё одно УЗО 63А 30мА (подключенное так же к кабелю) и подключайте к нему все оставшиеся АВ.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

31.01.2012 в 08:40:02

meboo написал : Уважаемые Мастера, подскажите, пожалуйста как правильно сделать реконструкцию электричества в доме. Дом в частном секторе. Ввод в дом от столба двумя алюминиевыми проводами.

В Вашем случае, 2-х проводное питание дома, ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием, реконструкция должна быть сделана по системе питания с типом заземления ТТ, про её особенности и на что нужно обратить внимание писал в теме Электроснабжение загородного дома.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

meboo
meboo
Новичок

Регистрация: 29.01.2012

Киев

Сообщений: 7

31.01.2012 в 11:27:03

Посититель написал : В Вашем случае, 2-х проводное питание дома, ВЛ от ТП вдоль улиц голым алюминием, реконструкция должна быть сделана по системе питания с типом заземления ТТ, про её особенности и на что нужно обратить внимание писал в теме Электроснабжение загородного дома.

Спасибо, изучаю.

0
meboo
meboo
Новичок

Регистрация: 29.01.2012

Киев

Сообщений: 7

31.01.2012 в 12:50:15

Если с автоматами и сечениями более-менее ясно, то с заземлением - темный лес. Хочу спросить какую систему заземления лучше использовать в моем доме. В реконструируемой части дома проведено заземление (раньше, ввод в дом сталь 5 мм в диаметре, после 4 кв. мм), его я могу подвести в щиток на кухне, он запитывается от щитка после счетчика. Объединять ли мне N c PE в этом щите и получить TN-C-S в этой части дома, или сделать отдельные шины на нейтраль и землю и вести таким образом к потребителям, в итоге получаем TT. Напряжение между фазой и землей при нагрузке 8А 195 В и между фазой и нейтралью при нагрузке 8А - 195-198 В. Как узнать сопротивление заземления? Спасибо!

0
витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

31.01.2012 в 20:17:22

я за тт однозначно.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

01.02.2012 в 01:21:16

meboo, не, ТН-Ц-С либо делайте до счетчика, либо не делайте вовсе. Если обрывы бывают - делайте ТТ, только ввод сделайте 10 кв. мм., если обрывы - удел прошлого - делайте ТН-Ц-С на вводе в дом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу