Имеем. Двухтрубная система отопления. Труба подачи и обратки ДУ 20. Четыре батареи. Сейчас на улице -15 градусов на входе трубы температура 72 градуса, на выходе 48 градусов. Запас тепла еще есть. Общая длина труб идущих под стяжкой 50 метров (подача и обратка по 25 метров), толщина вздутой полиэтиленовой изоляции 6 мм. Температура стяжки там где идут две трубы ДУ20 в изоляции 25 градусов, там где нет труб 20 градусов. Разница 5 градусов. Все значения температурные измерялись пирометром.
Задача. Сделать на кухне 9 м2 теплый пол. Насколько я понимаю желательно стальной трубой ДУ15 змейкой соединив ее с подачей и обраткой и вывести терморегулирующий вентиль перед обраткой? Теоретически расчитать плотность труб можно. Но задача, чтоб заливаемая новая стяжка примерно 7 см не потрескалась - точно также обернуть ее в изоляцию 6 мм?