dimonml
dimonml
Эксперт

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

20.12.2015 в 10:42:03

Radrigez98 написал: В комнате не душно теперь.

Какое проходное сечение воздуховода на выходе? Если предположить, что внешний диаметр трубы 40мм, то по вашей фотке внутренний выходит 32,5мм. При скорости потока 5,1 м/с получаем приток где-то 15,2 м³/ч и это при самых благоприятных условиях (разница температур уличной и в помещении колоссальна). Хорошая установка :)

0
Radrigez98
Radrigez98
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

29.12.2015 в 10:07:41

dimonml написал:

Radrigez98 написал: В комнате не душно теперь.

Какое проходное сечение воздуховода на выходе? Если предположить, что внешний диаметр трубы 40мм, то по вашей фотке внутренний выходит 32,5мм. При скорости потока 5,1 м/с получаем приток где-то 15,2 м³/ч и это при самых благоприятных условиях (разница температур уличной и в помещении колоссальна). Хорошая установка :)

Внутренний диаметр 35мм.примерно. Летом хочу воткнуть пластиковую канализационную трубу на 50мм тогда внутренний диаметр будет 45мм примерно, хочу увеличить приток.

0
dimonml
dimonml
Эксперт

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

29.12.2015 в 10:34:03

Radrigez98 написал: Летом

Летом естественная вентиляция, скорей всего, будет работать намного слабее, чем зимой - даже с увеличением сечения, я думаю, вы получите меньшую производительность, чем сейчас имеете.

0
Radrigez98
Radrigez98
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

29.12.2015 в 18:10:58

dimonml, Летом окно на распашку и нет проблем если душно))) Ну или приточную установку соберу если руки дойдут.

0
Radrigez98
Radrigez98
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

16.03.2016 в 08:05:41

Доброго времени суток! На днях установил ещё один Домвент. Вместо штатной трубки поставили на 50мм. Померил анемометром китайским расход воздуха через Домвент с трубкой 40мм и 50мм, получилось то что на фото: примерно 28м.куб./час через 50мм, 17м.куб./час через 40мм без акустического козырька и 7м.куб./час с акустическим козырьком. Фильтр подрезал слегка для увеличения проходного сечения.

0
Radrigez98
Radrigez98
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

21.12.2016 в 09:46:05

Домвенты в -45, сегодня -49 вид тот же) Не холодно и не сквозит, жара дома +27 и выше, батареи едва открыты температура +68 примерно.

0
slash77
slash77
Новичок

Регистрация: 23.12.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 1

23.12.2016 в 13:36:20

Всем привет! Уважаемые, а можно ли решить как-то мою проблему с установкой клапана Домвент? У меня комната с лоджией, а приток воздуха хочется сделать именно с улицы, а не с лоджии. Картинка:

Если сделать по лоджии проход гофрой или трубой вдоль стены лоджии на улицу, то будет тянуть воздух, или вообще нет?

0
Radrigez98
Radrigez98
Новичок

Регистрация: 11.02.2015

Нижневартовск

Сообщений: 65

27.12.2016 в 14:35:34

slash77 написал: Всем привет! Уважаемые, а можно ли решить как-то мою проблему с установкой клапана Домвент? У меня комната с лоджией, а приток воздуха хочется сделать именно с улицы, а не с лоджии. Картинка:

Если сделать по лоджии проход гофрой или трубой вдоль стены лоджии на улицу, то будет тянуть воздух, или вообще нет?

slash77, Тянуть будет конечно. А чем воздух на лоджии плох или там нет щелей для притока? Гофра из за неровностей внутренних будет шуметь ощутимо.

0
Максим Григорьев
Максим Григорьев
Новичок

Регистрация: 27.03.2018

Москва

Сообщений: 1

27.03.2018 в 11:42:16

Radrigez98 написал:

Домвенты в -45, сегодня -49 вид тот же) Не холодно и не сквозит, жара дома +27 и выше, батареи едва открыты температура +68 примерно.

Radrigez98, могу гарантировать, что причина не в устройстве, надо разбираться. В вашем случае, возможно, плохо работает вытяжная вентиляция на кухне и в санузлах, т.е пары воздуха не могут покинуть квартиру. Или воздух плохо циркулирует между комнатами из-за герметичных дверей, расстояние для прохода воздуха должно быть не менее сантиметра.

0
mirn
mirn
Новичок

Регистрация: 17.02.2015

Долгопрудный

Сообщений: 59

22.05.2018 в 22:20:39

Radrigez98 написал:

Домвенты в -45, сегодня -49 вид тот же) Не холодно и не сквозит, жара дома +27 и выше, батареи едва открыты температура +68 примерно.

Radrigez98, так вы же на фото показали установку. Вы зачем пенили. В инструкции четко указано что надо монтировать вставку из утеплителя. (В комплекте). Я думаю причина в этом.

Что то темка заглохла. Решил тоже заняться экспериментом с этим чудо девайсом. Вытяжку проверил дедовским способом с листом бумаги. На днях поеду куплю клапан и смонтирую. Любопытно!

Или что то новое и такое же простое за это время?

0
Dimka
Dimka
Новичок

Регистрация: 02.09.2014

Уфа

Сообщений: 1

07.08.2018 в 11:20:37

Как видно из фото выше конструкция рублей на 200 (труба, коробка, пенка) так зачем трать на это деньги а затем еще и трубу менять? Думаю сделать принудительную вытяжку на кухне и в санузле (вставить канальный вентилятор) а в комнатах собрать подобную конструкцию плюс нормальный воздушный фильтр (скорее всего автомобильный угольный) т.к. в домовенте я его вообще не увидел. Трубу нужно обязательно утеплять снаружи чтоб она не грелась от теплых стен, тогда конденсата не будет плюс уклон в сторону улицы (возможно еще греющий кабель ну уж на совсем сильные морозы). А вообще я помню у нас в хрущевках зимний холодильник в кухне под окном замерзал только в очень сильные морозы, что легко было предотвратить заткнув его сквозное отверстие обычной тряпкой. так и в этой конструкции нужно предусмотреть быструю и простую затычку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу