02.02.2012 в 10:42:51

Добрый день! Ситуация следующая: Пару дней назад булькали батареи, видимо, отключали стояк и потом заново заполняли. После этого батарея перестала греть. Греет только в верхней части. Стояк горяченный, подводы к батарее тоже.

Через кран Маевского решил выпустить воздух. Воздух не вышел, полилась только вода. Слил 3 ведра, батарея начала греться, но после окончания слива опять остыла. Нижний подвод от батареи до запора тоже холодный.

Прилагаю схему, на которой видно, где горячо где тепло.

Посоветуйте, что делать?

0
Вложение
Аватар пользователя
Криворучка82

Местный

Регистрация: 17.08.2009

Москва

Сообщений: 16

02.02.2012 в 10:50:46

Вонища от слитой воды была как из канализации. Это нормально?

0
Аватар пользователя
sa-master

Местный

Регистрация: 02.04.2011

Киев

Сообщений: 79

02.02.2012 в 11:31:25

Попробуйте закрыть верхний кран, и еще раз слить воду

0
Аватар пользователя
sa-master

Местный

Регистрация: 02.04.2011

Киев

Сообщений: 79

02.02.2012 в 11:32:37

Криворучка82 написал : Вонища от слитой воды была как из канализации. Это нормально?

Нормально.

0
Аватар пользователя
Деметрий

Местный

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 149

02.02.2012 в 11:56:46

такая же ситуация была. Подключение такое же. Пока на верхнем этаже не спустили нормально воздух - у меня не грело. Причем у соседа сверху верхней точкой на батарее был не кран маевского, а американка на вводе, поднимали край батареи чтобы воздух вышел на маевского.

0
Аватар пользователя
Криворучка82

Местный

Регистрация: 17.08.2009

Москва

Сообщений: 16

02.02.2012 в 12:11:01

Деметрий написал : такая же ситуация была. Подключение такое же. Пока на верхнем этаже не спустили нормально воздух - у меня не грело. Причем у соседа сверху верхней точкой на батарее был не кран маевского, а американка на вводе, поднимали край батареи чтобы воздух вышел на маевского.

Попробую с соседом пообщаться:)

0
Аватар пользователя
Криворучка82

Местный

Регистрация: 17.08.2009

Москва

Сообщений: 16

02.02.2012 в 12:11:37

sa-master написал : Попробуйте закрыть верхний кран, и еще раз слить воду

Пробовал, то же самое:(

0
Аватар пользователя
Деметрий

Местный

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 149

02.02.2012 в 12:59:30

Криворучка82 написал : Пробовал, то же самое:(

Мне тоже не помогло. Как ни давил и что не пробовал. Только спуск воздуха выше помог. Причем был холодным весь стояк от нижних соседей до верхних. Мне проще потому что я живу в 3этажном, на 2м этаже. :)

0
Аватар пользователя
серго-70

Местный

Регистрация: 25.05.2010

Химки

Сообщений: 71

02.02.2012 в 13:52:12

На схеме указан регулятор.Возможно проблема в нем.Попробуйте проверить.

0
Аватар пользователя
Криворучка82

Местный

Регистрация: 17.08.2009

Москва

Сообщений: 16

03.02.2012 в 08:30:27

серго-70 написал : На схеме указан регулятор.Возможно проблема в нем.Попробуйте проверить.

Попробую, спасибо, но такая же проблема обнаружилась и в других комнатах (первая была спальня, там и заметили раньше всех), вряд ли все регуляторы сразу вышли из строя... Тем более регулятор сверху, в батарея сверху как раз греет, а вот снизу нет.

0
Аватар пользователя
vovikz

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 1816

03.02.2012 в 08:39:53

Криворучка82 написал : Попробую, спасибо, но такая же проблема обнаружилась и в других комнатах

Проводились работы, возможно сливали воду. Когда заново заполняли, грязь поднялась с "насиженного места" и поперла по трубам. Терморегулятор - узкое место, вот ошметки там и осели

0
Аватар пользователя
Криворучка82

Местный

Регистрация: 17.08.2009

Москва

Сообщений: 16

03.02.2012 в 10:48:42

vovikz написал : Проводились работы, возможно сливали воду. Когда заново заполняли, грязь поднялась с "насиженного места" и поперла по трубам. Терморегулятор - узкое место, вот ошметки там и осели

Понял. Каким образом его можно почистить? Снимать полностью с трубы? Или можно просто открутить гайку с ручкой и давлением вымоет грязь?

0
Аватар пользователя
Криворучка82

Местный

Регистрация: 17.08.2009

Москва

Сообщений: 16

03.02.2012 в 20:09:18

vovikz написал : Проводились работы, возможно сливали воду. Когда заново заполняли, грязь поднялась с "насиженного места" и поперла по трубам. Терморегулятор - узкое место, вот ошметки там и осели

Снял регуляторы с батареи, все заработало! Спасибо!