28.07.2006 в 12:35:12
1) предположим, ширина окна 120 см.
28.07.2006 в 13:20:14
СНиП 41-01-2003 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
6.5.5 Отопительные приборы следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки. Длину отопительного прибора следует определять расчетом и принимать, как правило, не менее 75 % длины светового проема (окна) в больницах, детских дошкольных учреждениях, школах, домах для престарелых и инвалидов, и 50 % - в жилых и общественных зданиях.
диагональ - для очень больших радиаторов. При нормально рассчитанной системе и боковое работает
PS мощность то радиаторов правильно посчитали ?
28.07.2006 в 13:28:28
GEO-Tr написал : может этот и фантазия
Нет, это реальность, хотя и не сверхкритичная. Если есть выбор, то лучше пошире. Нормы старые и новые тут упоминали, я уверенно не помню, но вроде бы раньше были нереалистичные 75%, а теперь снизили до 50%, кажется.
Сантехник предлагает ввод сверху (согласен) с одной стороны и отвод с ЭТОЙ ЖЕ стороны.
Если я правильно понял, то речь об автономной двухтрубной системе? Возьмите максимальную производительность насоса, поделите на число отопительных приборов - и Вы поймёте, что скорость теплоносителя в горизонтальных коллекторах радиаторов ничтожная, следовательно разницей гидравлических сопротивлений для разных секций при одностороннем подключении можно смело пренебречь. Для двухтрубной системы абсолютно несущественно.
28.07.2006 в 14:08:19
2ВТБ! я не не могу сказать. 2-х или 1-но трубная система, когда котел стоит в квартире. Я тока знаю, что от коллектора идет пара труб к каждому радиатору. Это и есть двухтрубная? И диагональ тут ничем не лучше? Ладно... P.S. если сделаем диагональное, ведь точно хуже не будет (если только дизайну мешать будут)? 2!A_n_d_y! жду пока от сантехника предложения, но он не силен в тепловых рассчетах. Вчера дал данные (не все, как окоазалось) на тепло.нет, так у них вышло одно, а у меня по формулам "от Никифора" - совсем другое (больше надо Квт). У них мощность котла вышла 23 Квт, а "у нас" такой Аристон уже стоит и зимой (соседи говорят) что при отпоплении на полную не хватает горячей воды на 2 точки (в туалет и на кухню). Получается, что надо брать котел на 30 Квт ?
28.07.2006 в 15:41:18
GEO-Tr написал : P.S. если сделаем диагональное, ведь точно хуже не будет (если только дизайну мешать будут)?
Я тоже так думал, когда рисовал себе проект отопления в дом. А потом меня посетила другая мысль - а что, если я ошибся в тепловом расчете и нужно будет добавить/убрать секций? ( у меня люминь) Трубы резать, что-ли? И быстренько перерисовал все на одностороннее подключение...
Тем более, судя по программе расчета (Oventrop OZC), теплоотдача радиатора при одностороннем подключении отличается от теплоотдачи при диагональном не более чем на 10%
28.07.2006 в 16:12:46
Silent guest написал : теплоотдача радиатора при одностороннем подключении отличается от теплоотдачи при диагональном не более чем на 10%
При малом расходе теплоносителя разница заведомо меньше.
28.07.2006 в 17:08:28
2Silent guest где скачать программку можно ? или намыль, плиз. Кстати, ты имел в виду "более 10%"?