Всем, надеюсь,известно, что при монтаже перегородок требуется их привязка (крепление) к несущим и ограждающим конструукциям. а так же закладка арматуры между рядами на всю длинну стены. так вот в чем вопрос- есть возможность вклеивать арматуру в колонны и таким образом создавать единное целое- перегородку и колонны. так вот это целое - лучше или хуже ( как если бы арматуру просто вставляли бы в просверленные в колонне отверстия), так ка у домов есть подвижки, по-разному расширяются бетонные колонны и пенобетонные стены...

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20880

06.02.2012 в 10:13:40

C2h5-OH написал : так ка у домов есть подвижки, по-разному расширяются бетонные колонны и пенобетонные стены...

ерунда все эти "подвижки", кроме одной подвижки - подвижки при землетрясении. ..уже сколько раз считали, насколько же "по -разному" расширяются различные материалы, и всегда получалась цифра, в пределах квартиры, близкая к нулю.
Так что хрень всё это.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

06.02.2012 в 10:21:20

а парусность 30 этажного дома и квартира, к примеру , на 30 этаже? а трещины по стыкам стен и колонн? когда даже приклеенный гипсокартон рвет.

0
Аватар пользователя
DmKa

Местный

Регистрация: 13.08.2009

Москва

Сообщений: 1622

06.02.2012 в 10:28:11

C2h5-OH написал : есть возможность вклеивать арматуру в колонны и таким образом создавать единное целое- перегородку и колонны. так вот это целое - лучше или хуже

Колонны (пилоны) менее подвержены усадкам в отличии от смежных монолитных стен. Да и движение монолита есть но все же больше актуально для ГКЛ

А вот жестко крепить стены к пилонам я (для себя любимого) не стал бы по причине ухудшения звукоизоляции.

C2h5-OH написал : а парусность 30 этажного дома и квартира, к примеру , на 30 этаже? а трещины по стыкам стен и колонн? когда даже приклеенный гипсокартон рвет.

Более 3 лет наблюдаю за монолитом (мониторю несколько квартир на разных этажах 23 этажного трехподъездного дома), само собой смотрю на голые стены без отделки и без перегородок.

И потолочные перекрытия и стены толщиной 180 мм

Так вот потолок и пол пошел сплошными СКВОЗНЫМИ трещинами длинной по 5-9 метров, много параллельных трещин. Ни на одной стене нет ни одной трещины.

ЗЫ Избегая встречных вопросов - в указанных помещениях точечная нагрузка стройматериалами (большой вес) не создавалась.

ЗЫ ЗЫ А пилоны....... туфта все это. Отлиты они фиг знает как. Между двумя отливками пустоты замазанные раствором. Другое дело что там арматура более злая чем в стене.

ЗЫ ЗЫ ЗЫ Стыки Стена(монолит)+Пилон = никаких трещин не наблюдаю

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

06.02.2012 в 10:36:08

звукоизоляцию - должны ну как-то обеспечить пробковые прокладки...

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20880

06.02.2012 в 10:54:55

C2h5-OH написал : а парусность 30 этажного дома и квартира, к примеру , на 30 этаже?

про это не в курсе..

C2h5-OH написал : это целое - лучше или хуже

имхо, тут надо спрашивать того, кто проектировал это конкретное здание, как оно было задумано - как "тонкая рябина" или "дуб высокий")

0
Аватар пользователя
GIP

Местный

Регистрация: 13.12.2010

Москва

Сообщений: 19

06.02.2012 в 19:05:11

Ответ строго один-НУЖНО, а кто считает ненужно пускай свои перегородки, когда выкладывает «не перевязывает», делает как отдельно стоящие стены (сегментами плотно примыкающими). Наверно вообще квартира бесшумная будет.
Другое дело не перестараться с креплением, колонна это крайне ответственный вертикальный элемент здания и заведомо перегруженный по сравнению с другими вертикальными конструкциями здания. Тут нужно крепить минимальным диаметром может даже сегментом арматурной сетки, которая устанавливается в колонную на клей, а также на жесткий раствор к колонне устанавливается сам наборный материал. Все это в отношение перегородки в исполнение из штучного материала, а ГВЛ ничего не поможет.

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

06.02.2012 в 23:06:22

Вопрос из разряда творческих ) Слава Богу, на 30 м этаже пока не делали ) А на 25 м перегородки были из монолита,от застройщика ) Но если выбирать между прочностью конструкции и шумоизоляцией, я выбираю прочность. Привязываем жестко, арматуру в дырки на клей и в кладку муруем,к потолку подвесами прикручиваем верхний ряд блоков. Что то не замечал, чтоб стены гуляли в монолите...

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

06.02.2012 в 23:12:15

на какой клей вы клеите арматуру?

0
Аватар пользователя
Труженик

Местный

Регистрация: 08.08.2008

Москва

Сообщений: 4649

07.02.2012 в 02:07:59

Если ПГП - Перлфикс, гипсовый клей с добавками. И ПГП тоже гипс, материал однородный. Все ништяк ) Перлфикс, Красногорский, просто очень прочный клей. Любой другой клей просто отдыхает ) Если пеноблоки - плиточный клей, или Юнис или Флизен от Кнауф

Уже знаю в чем подвох,Ректификат,типа клей не тот ага,щас ) Только попробуй ка сломай перегородку, выложенную на любом другом клее, и потом выложенную на Перлфиксе ) Я ломал лично кувалдой. ПГП на трое трещит,ломается, а швы целехоньки...... Так то :)

0

Труд без искусства - Варварство!

Аватар пользователя
VeloMah

Местный

Регистрация: 20.04.2006

Москва

Сообщений: 380

07.02.2012 в 02:23:49

постоянно вижу трещины в панельных домах между внешней и внутренними стенами - говорят, что от ветровой нагрузки

0
Аватар пользователя
Raynk

Местный

Регистрация: 11.09.2010

Москва

Сообщений: 499

07.02.2012 в 06:44:23

Стенки их кирпича крепил к колоннам дюбель +саморез 200 мм (6 диаметр)+арм сетка. Правда в уже лет 5 как построенном доме.

0
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

10.02.2012 в 08:22:08

Труженик, я вот про такой клей для Арматуры.

0
Вложение
Аватар пользователя
C2h5-OH

Местный

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9674

12.02.2012 в 18:23:26

вклеил арматуру. видна пробка на стене. блок, и арматура.