Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

07.02.2012 в 14:20:22

Slavik83 написал : Некоторые предлагают скрутку, другие вообще не заморачиваться и сделать быстрозажимными клемниками WAGO, но смущает надежность данных решений.

Чем вас надёжность WAGO не устраивает? Есть печальный опыт эксплуатации? Поделитесь. http://www.electro-mpo.ru/card15351.html#.TzD6f1zKAQQ

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

07.02.2012 в 14:33:00

Slavik83 написал : Ввод 1 фаза. В щит приходит 15-19 (не считали ещё) кабелей 3х2,5 . Вот думаю может стену раздолбить, купить щиток побольше, с двумя Din рейками вместо одной и развести клемниками наподобие LEGRAND 004842 фазу по 4 провода, а далее на автомат темиже 2,5 квадрата, ну а 0 и земля на общей планке.

Вопрос в том, что питают эти кабели. А так, по два хвоста в автомат - максимум, 10 штук однополюсных АВ получится. Ноль и защитный ноль ("земля", по-вашему) должны быть каждый на своей шине. Стесняюсь спросить, а кроме АВ никакой защиты более не планируется? УЗО на розеточных линиях не будет?

0
Аватар пользователя
alex228

Местный

Регистрация: 03.01.2011

Новосибирск

Сообщений: 87

07.02.2012 в 14:40:04

Slavik83 написал : Если же можно разводить данными комплектующими, то чем по-вашему мнению надежнее и проще развести проводку клемниками или кросс-модулями?

Задам крамольный вопрос а чем собственно клемник от кросс модуля отличается кроме как количеством шин.

Slavik83 написал : Почему все отвечают вопросом на вопрос

Чем больше информации дадите тем точнее будут советы).

Slavik83 написал : на какую-то специальную рейку, а на DIN рейку они крепятся?

Кросс модуль крепятся на Din рейку шины бывают разные с изоляторами на Din рейку или прикручиваются к шитку

Slavik83 написал : Смущает один момент, везде пишут что эти клемники и кросс-модули только для разводки проводов ноль и земля, а фазу не разводят, так ли это?

А вот в этом вопросе неплохо бы внести ястность. По теме я бы поставил больше автоматов потому что больше 16А автомат не поставишь ибо самое тонкое место это кабель 2.5мм2. Соответственно если вы повесите 1 группу из 7 кабелей на 16 амперник возможно что будет выбивать (зависит от нагрузки ).

0
Аватар пользователя
Slavik83

Местный

Регистрация: 29.04.2008

Москва

Сообщений: 40

07.02.2012 в 15:54:19

alex228 написал : Задам крамольный вопрос а чем собственно клемник от кросс модуля отличается кроме как количеством шин.

На мой взгляд практически ничем, за исключением удобства монтажа, и расстояния между шинами, в случае с кросс-модулем последнее фиксировано, ну и в кросс-модуле шины более защищены.

0
Аватар пользователя
Slavik83

Местный

Регистрация: 29.04.2008

Москва

Сообщений: 40

08.02.2012 в 08:30:39

Марсик написал : Стесняюсь спросить, а кроме АВ никакой защиты более не планируется? УЗО на розеточных линиях не будет?

Про УЗО думал, но если отдельно автомат, отдельно УЗО, то места в щитке ещё больше надо, а если дифы (в смысле УЗО и автомат в одном корпусе) это по цене на порядок больше, на 10 дифов уже денег не будет, может несколько дифов выборочно поставлю.

0
Аватар пользователя
Slavik83

Местный

Регистрация: 29.04.2008

Москва

Сообщений: 40

08.02.2012 в 08:33:49

avmal написал : Чем вас надёжность WAGO не устраивает? Есть печальный опыт эксплуатации? Поделитесь. http://www.electro-mpo.ru/card15351.html#.TzD6f1zKAQQ

Удобная вещь, я таких штук на DIN рейку просто не видел, теперь уже в сторону WAGO буду смотреть. Вот только в магазинах, наверное, искать замучаешься, там только обычными клемниками торгуют.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

08.02.2012 в 10:52:38

Slavik83 написал : на 10 дифов уже денег не будет, может несколько дифов выборочно поставлю.

Под одним УЗО может быть несколько АВ.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.02.2012 в 11:00:25

19 линий говорите? Для щита на 36 модулей место найдётся? 19 модулей автоматов, ещё 8 модулей на вводной двухполюсной и три УЗО. Плюс место для нулевых шинок всех трёх УЗО.