drdollar написал : даже не думайте смотреть в стороны ИЭК/ЭКФ и прочей кЕтаййщины. Ставите лет на 20 - экономить смысла нет. ИЗ рекомендованых форумом фирм: Легран/Хагер/Шнайдер. Лично я себе собирал Хагером так как у нас он представлен лучше всего. С АББ будьте осторожны - у нас его делают фиг знает где.

на счет АВВ согласен, покупая АВ для дачи уже столкнулись с тем, что предлагают автоматы от АВВ или без надписей страны производителя или с надписью сделано в кетае..

drdollar написал : Кстати, я бы уменьшил кол-во АВ на освещение - это же не комнатные выкл Кухню+С/У, спальни+комн, прих+коридор - ну или как удобнее по проводке.

сейчас подумаю... очень не хочется ставить бокс на 36 ячеек, хотелось бы не городить и уложиться в 24.

чуть самое главное не забыл спросить - какой кабель и каким сечением кидать от этажного щита в квартирный?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2012 в 00:48:04

drdollar написал : 1-й после счетчика чтобы электросбыт не задавал лишних вопросов и чтобы было куда воткнуть ПВ-1 (или че там) из счетчика. Тем более же в ПУЭ написано о совместном... или я неправильно понял?

В ПУЭ написано про обязательную установку автомата сразу после счётчика.

drdollar написал : 2-й вместо ВН в квартире. Че-то не уважает их народ

Не встречал таких, если грамотно и доходчиво объяснить разницу между автоматом и выключателем нагрузки.

drdollar написал : Так боязливо Legrand 63A 300 mа S на этаже оставлять

Совершенно верно - боязливо. Жаль, что кроме Legrand никто не производит селективных "противопожарных" УЗО ...

mummykbf написал : правильно ли я понял, что перед счетчиком в этажном щите ставлю выключатель нагрузки ВН 2Р 63А; в квартирном на входе ставлю двухполюсной автомат АВ 2Р 40А, так?

Нет.

mummykbf написал : бегло поискал в яндексе выключатели нагрузки вроде бы номинала 50А нет? натыкался на таких производителей IEK, MOELLER. на счет второго ничего не слышал

http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe46.html

mummykbf написал : бегло поискал в яндексе выключатели нагрузки вроде бы номинала 50А нет?

Почему именно 50А? Когда нет в наличии 63А, например, я ставлю 100А. Запас по току контактов только надёжность увеличивает и ничего более.

mummykbf написал : какой кабель и каким сечением кидать от этажного щита в квартирный?

ВВГ, NYM 3х6,0. ПВ-1, ПВ-3 в коробе, в "гофре", ПВХ-трубе.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.02.2012 в 00:56:03

avmal написал : обязательную установку автомата сразу после счётчика.

ну вот и я о том же. Ведь надо же после счетчика ставить?

avmal написал : Жаль, что кроме Legrand

а-а-ай, не измывайтесь :) Я вообще о стоимости: не ставить же ИЭК.

mummykbf, ВН лучше справляется с отключениями под нагрузкой чем АВ. Насколько понимаю я: ВН 2р 63А - счетчик - АВ 2р С40 - кабель в квартиру - ВН 2р 63А (главное чтобы больше 40А)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2012 в 01:28:22

drdollar написал : Я вообще о стоимости: не ставить же ИЭК.

Ставрополь производит.

drdollar написал : Ведь надо же после счетчика ставить?

В обязательном порядке, если отсутствуют групповые.

0
mummykbf
mummykbf
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Химки

Сообщений: 94

09.02.2012 в 11:19:46

avmal, drdollar, перерисовал, посмотрите все ли так?

0
Вложение
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.02.2012 в 11:24:26

  1. А зачем в туалете розетка? Вентилятор включайте параллельно освещению.
  2. Куда на лоджии делся третий кабель? Сечение там 2,5 ставьте.
  3. Я бы вводный сделал 10 кв. мм. Пусть будет, а то купите какой-то нонейм 6 мм., а там сопротивление как у 4,5 :( По цене не так уж и губительно.

Но вообще слушайте авмала - он "гурее".

0
mummykbf
mummykbf
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Химки

Сообщений: 94

09.02.2012 в 11:39:49

drdollar написал :

  1. А зачем в туалете розетка? Вентилятор включайте параллельно освещению.

да я вот сейчас смотрю и думаю за каким чертом я вообще эту ветку набросал? вентилятор действительно планирую подключить к освещению, он и сейчас так включен. вопрос в другом для чего вообще мне розетки в санузле? стиральная машина будет иметь свою линию, электробритвы ни я, ни отец не воспринимаем, женская половина семейства сушит волосы каждая в своей комнате. в общем видимо переклинило меня когда рисовал..

drdollar написал :

  1. Куда на лоджии делся третий кабель? Сечение там 2,5 ставьте.

я там где-то выше писал лоджию уже утеплили и ремонт там завершен, разобрать возможности нет. на лоджии установлены два маленьких светильника, которые включается изредка в темное время суток, розетка так вообще мне не понятна цель её установки отцом...

drdollar написал :

  1. Я бы вводный сделал 10 кв. мм. Пусть будет, а то купите какой-то нонейм 6 мм., а там сопротивление как у 4,5 :( По цене не так уж и губительно.

по квартире планирую NYM. ввод скорее тоже будет NYM, а вообще я планировал уточнить кабель и завод-изготовитель после того как схемы щитов будут одобрены.

drdollar написал : Но вообще слушайте авмала - он "гурее".

одна голова хорошо, а две лучше (с) =)

0
Алексей48
Алексей48
Местный

Регистрация: 14.10.2011

Липецк

Сообщений: 205

09.02.2012 в 11:42:33

drdollar написал :

  1. А зачем в туалете розетка? Вентилятор включайте параллельно освещению.

Может под водогрей? Тогда нужна отдельная линия на него. А так, может кто с ноутбуком по несколько часов в туалете сидит:)

0
Director
Director
Новичок

Регистрация: 17.12.2011

Дзержинск

Сообщений: 92

09.02.2012 в 13:44:16

Алексей48 написал : А так, может кто с ноутбуком по несколько часов в туалете сидит

это наверное человек из одной темы - у него и холодильник в ванной был. Много оригиналов.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

09.02.2012 в 17:20:03

:D было дело - сам видел! Кстати, тот человек обиделся на нас за непонимание нахождения холода в ванной и забил :(

mummykbf написал : да я вот сейчас смотрю и думаю за каким чертом я вообще эту ветку набросал?

Вам виднее... в ванной - теплый пол, а в туалете - сидение с подогревом? :) Честно говоря, сложно представить зачем там розетка - обычно люди тут не задерживаются ;)

mummykbf написал : NYM

советуют Подольсккабель.

mummykbf написал : лоджию уже утеплили

ну... дело такое - в принципе если УЗО будет - не смертельно, но ударить - ударит :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2012 в 18:01:48

drdollar написал : советуют Подольсккабель.

Подольсккабель не выпускает NYM. Севкабель.

0