mummykbf
mummykbf
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Химки

Сообщений: 94

13.02.2012 в 15:02:59

avmal написал : Цитата Сообщение от drdollar Посмотреть сообщение Так боязливо Legrand 63A 300 mа S на этаже оставлять Совершенно верно - боязливо. Жаль, что кроме Legrand никто не производит селективных "противопожарных" УЗО ...

у Schneider Electric в новой серии Acti 9 есть селективные УЗО, в каталоге сейчас смотрел. 2х-полюсные 100А, 300мА: тип АС, Артикул: A9R15291 тип А, Артикул: A9R25291 тип Asi, Артикул: A9R35291

но ценник от 6000 до 8400 за данные УЗО. да еще и в щиток на лестничную клетку.... жаба если честно душит...

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.02.2012 в 15:11:17

drdollar написал : Вам виднее... в ванной - теплый пол, а в туалете - сидение с подогревом? Честно говоря, сложно представить зачем там розетка - обычно люди тут не задерживаются

та шо ви понимаэтэ?! http://news.ferra.ru/images/123/123183.jpg http://idannabara.narod.ru/foto/prikol/admin/zhizn_admina_48.jpg идея-то далеко не нова...

А с появлением технологии Wi-Fi и развитием мобильных устройств туалет вообще перестал быть каким-то особенным помещением!

0
mummykbf
mummykbf
Новичок

Регистрация: 06.02.2012

Химки

Сообщений: 94

13.02.2012 в 15:21:50

Алексей, хорош тут с холодильниками и интернетами в туалете =) позвольте мне с начала тему схемы добить, а уж потом шуточки

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.02.2012 в 15:27:20

А почему NYM? Почему не ВВГнг-LS?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

13.02.2012 в 15:40:57

mummykbf написал : жаба если честно душит

я и говорил :)

Alexiy, в такой туалет ВВГ - несолидно

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2012 в 15:55:50

mummykbf написал : но ценник от 6000 до 8400 за данные УЗО. да еще и в щиток на лестничную клетку.... жаба если честно душит...

http://www.electro-mpo.ru/card9216.html#.Tzj53LEaMQQ Стоимость порядка 600-800 рублей, правда, в данный момент их нет в наличии, но Москва большая.

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.02.2012 в 02:40:54

Уважаемый avmal, Вы посоветовали - Вас и спрошу: скажите, пжл: Кол-во модулей: 4 - Кол-во модулей: 4 - это из-за "несовершенства минитюаризации" отечественного производителя или там чего-то действительно из ряда вон выходящее засунуто?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.02.2012 в 09:28:56

drdollar написал : Кол-во модулей: 4 - Кол-во модулей: 4 - это из-за "несовершенства минитюаризации" отечественного производителя или там чего-то действительно из ряда вон выходящее засунуто?

Покажите мне хоть один диффавтомат 2Р любого производителя, занимающий два модуля и мы поговорим о несовершенстве. Пока двухмодульные диффавтоматы мне попадались только 1Р+N. http://www.electro-mpo.ru/card4496.html#.TznwvbEaMQQ http://www.electro-mpo.ru/card6856.html#.TznxBLEaMQQ

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.02.2012 в 15:17:41

Спасибо за ответ. Если Вы успели за мое короткое тут нахождение обратить внимание на мое предпочтение, осмелюсь привести данные с сайта http://www.hagersystems.ru/production/modular/protective-cutout-device2/ Серия AD (тип AC) Количество полюсов – 2P

Cерия ACA и ADA (тип А) Количество полюсов – 2

Неужели врут? Если да - тогда "минитюаризация" понятна.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.02.2012 в 15:29:33

drdollar написал : Серия AD (тип AC) Количество полюсов – 2P

Cерия ACA и ADA (тип А) Количество полюсов – 2

Неужели врут? Если да - тогда "минитюаризация" понятна.

И все они 1Р+N. Неужели не обратили внимание на маркировку N нулевого полюса, где нет защиты от сверхтоков?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

14.02.2012 в 15:39:51

обратил. Но так как сайт производителя нашел много раньше, чем данный замечательный форум (особенно электроветку) - то о понятии "1Р+N" даже не слышал :o Разницу меду ним и 2Р узнал только тут. Значит, лгут ну или корректнее - вводят в заблуждение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.