Итак настал долгожданный момент РЕАЛИЗАЦИИ представленной здесь схемы разводки щитка спустя полгода перерыва! Вот что мы имеем для сборки схемы: Реле нагрузки УЗМ51М и счетчик пока не прибыли...
07.11.2012 в 23:35:00
Итак настал долгожданный момент РЕАЛИЗАЦИИ представленной здесь схемы разводки щитка спустя полгода перерыва! Вот что мы имеем для сборки схемы: Реле нагрузки УЗМ51М и счетчик пока не прибыли...
08.11.2012 в 14:52:08
sokrat написал : Реле УЗМ51М ... пока не прибыли...
На фотке оно в синей меандровской упаковке.
08.11.2012 в 15:04:01
sokrat написал : Новую схему выкладываю на всеобщее обозрение. Для защиты от перенапряжения я выбрал реле АЗУ-60 60А. Очень интересует, нужна ли дополнительная защита сети в квартире в данной схеме???
Вводной автомат логичнее поставить до АЗУ:)
08.11.2012 в 16:21:11
ksiman написал : Вводной автомат логичнее поставить до АЗУ:)
УЗМ51М решил купить, прочитав ветку про испытания этого устройства. Почему вводной логичнее ставить до УЗМ? У меня такое ощущение, что мой Legrand 32А вводной автомат электронный, а не механический, поэтому в схеме он после УЗМ стоит :) Выкладываю макет сборки щитка.
08.11.2012 в 16:58:33
sokrat написал : УЗМ51М решил купить, прочитав ветку про испытания этого устройства. Почему вводной логичнее ставить до УЗМ? У меня такое ощущение, что мой Legrand 32А вводной автомат электронный, а не механический, поэтому в схеме он после УЗМ стоит :)
В этом автомате нет электроники :) И он переживёт перенапряжение 4кV:) Зато электроника есть в УЗМ :)
08.11.2012 в 17:02:16
sokrat написал : мой Legrand 32А вводной автомат электронный,
я вижу выключатель нагрузки Шнайдер Электрик. а где Легран?
08.11.2012 в 17:06:44
andrewkhv написал : я вижу выключатель нагрузки Шнайдер Электрик. а где Легран?
Пока комплект не у меня на руках, а Легранд в заначке дома лежит. Проверить электронный он или нет не могу, нет батарейки. АВ С32 Legrand. Автоматические выключатели также как и УЗО, Дифы могут быть электронными?
08.11.2012 в 17:10:21
sokrat написал : Автоматические выключатели также как и УЗО, Дифы могут быть электронными?
Могут, но все бытовые автоматические выключатели - без электроники:)
08.11.2012 в 17:13:07
sokrat написал : Автоматические выключатели также как и УЗО, Дифы могут быть электронными?
модульные устройства бытовых номиналов - нет. но бывают промышленные аппараты на токи порядка 630-4000А с микропроцессорным управлением, но это нас мало волнует
08.11.2012 в 17:17:09
andrewkhv написал : модульные устройства бытовых номиналов - нет. но бывают промышленные аппараты на токи порядка 630-4000А с микропроцессорным управлением, но это нас мало волнует
Ещё бывают аппараты попроще с электронным расцепителем:)
08.11.2012 в 18:14:55
ksiman написал : Ещё бывают аппараты попроще с электронным расцепителем:)
я про электронный расцепитель и имел ввиду. Если напряжение резко повысится, то этот электронный расцепитель в АВ может накрыться медным тазом и при замыкании вводной АВ не сработает, я правильно понимаю?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.