sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

07.11.2012 в 23:35:00

Итак настал долгожданный момент РЕАЛИЗАЦИИ представленной здесь схемы разводки щитка спустя полгода перерыва! Вот что мы имеем для сборки схемы: Реле нагрузки УЗМ51М и счетчик пока не прибыли...

0
Вложение
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

08.11.2012 в 14:52:08

sokrat написал : Реле УЗМ51М ... пока не прибыли...

На фотке оно в синей меандровской упаковке.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.11.2012 в 15:04:01

sokrat написал : Новую схему выкладываю на всеобщее обозрение. Для защиты от перенапряжения я выбрал реле АЗУ-60 60А. Очень интересует, нужна ли дополнительная защита сети в квартире в данной схеме???

Вводной автомат логичнее поставить до АЗУ:)

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

08.11.2012 в 16:21:11

ksiman написал : Вводной автомат логичнее поставить до АЗУ:)

УЗМ51М решил купить, прочитав ветку про испытания этого устройства. Почему вводной логичнее ставить до УЗМ? У меня такое ощущение, что мой Legrand 32А вводной автомат электронный, а не механический, поэтому в схеме он после УЗМ стоит :) Выкладываю макет сборки щитка.

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.11.2012 в 16:58:33

sokrat написал : УЗМ51М решил купить, прочитав ветку про испытания этого устройства. Почему вводной логичнее ставить до УЗМ? У меня такое ощущение, что мой Legrand 32А вводной автомат электронный, а не механический, поэтому в схеме он после УЗМ стоит :)

В этом автомате нет электроники :) И он переживёт перенапряжение 4кV:) Зато электроника есть в УЗМ :)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.11.2012 в 17:02:16

sokrat написал : мой Legrand 32А вводной автомат электронный,

я вижу выключатель нагрузки Шнайдер Электрик. а где Легран?

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

08.11.2012 в 17:06:44

andrewkhv написал : я вижу выключатель нагрузки Шнайдер Электрик. а где Легран?

Пока комплект не у меня на руках, а Легранд в заначке дома лежит. Проверить электронный он или нет не могу, нет батарейки. АВ С32 Legrand. Автоматические выключатели также как и УЗО, Дифы могут быть электронными?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.11.2012 в 17:10:21

sokrat написал : Автоматические выключатели также как и УЗО, Дифы могут быть электронными?

Могут, но все бытовые автоматические выключатели - без электроники:)

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.11.2012 в 17:13:07

sokrat написал : Автоматические выключатели также как и УЗО, Дифы могут быть электронными?

модульные устройства бытовых номиналов - нет. но бывают промышленные аппараты на токи порядка 630-4000А с микропроцессорным управлением, но это нас мало волнует

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

08.11.2012 в 17:17:09

andrewkhv написал : модульные устройства бытовых номиналов - нет. но бывают промышленные аппараты на токи порядка 630-4000А с микропроцессорным управлением, но это нас мало волнует

Ещё бывают аппараты попроще с электронным расцепителем:)

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

08.11.2012 в 18:14:55

ksiman написал : Ещё бывают аппараты попроще с электронным расцепителем:)

я про электронный расцепитель и имел ввиду. Если напряжение резко повысится, то этот электронный расцепитель в АВ может накрыться медным тазом и при замыкании вводной АВ не сработает, я правильно понимаю?

0