Ким написал : Это, как раз, вторичный шум, при условии того что Вы размеры воздуховода взяли исходя из оптимальной скорости воздуха. Для квартиры - не более 5 м/сек.
Фланец ПВУ D20, после поворота в горизонталь воздуховод расширяется до D25
Ким написал : И притом, если трасса короткая то максимально будет слышна работа двигателя вентилятора, и если трасса имеет отводы/повороты - то в этом случае будет слышно движение воздуха.
Есть и то, и другое:) От ПВУ вертикально вверх, потом поворот в горизонталь.
Ким написал : Поэтому, начните с того что, хотя бы теоретически,
- какая производительность вентилятора,
- что получается при его работе
По паспорту 700 кубов, по факту мне сказали получится кубов 400 (при замерах на диффузорах где-то так и вышло в сумме)
Ким написал :
- какая скорость воздуха
На этот вопрос у меня пока нет ответа
Ким написал :
- какие детали воздуховода могут создавать шум
На этом участке - просто гладкая спирально-навивная жестяная труба с поворотом на 90 град.
Ким написал :
- что касается короба где стоит форсунка увлажнителя. если не ошибаюсь, то требования производителей - должен быть прямой участок длиной не менее чем 2,5метра и скорость воздуха на этом участке не более чем 4 м/сек. Это, по крайней мере, у немцев и шведов было...
У Карела требуемая длина прямого участка 0,6 м