18.02.2012 в 09:06:48

haramamburu написал : можно говорить только о кВА

+1, вводной автомат ограничивает ток и ему пофиг косинус фи. Так что это полная мощность, те кВА.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.02.2012 в 09:53:18

andrewkhv написал : +1, вводной автомат ограничивает ток и ему пофиг косинус фи.

Сбыту обычно то-же пофиг на косинус.

Alexcc написал : надо для поставщиков энергии:

Так-что просят у них киловатты. А за киловары могут и вздрючить потребовав компенсацию реактива.

0
Alexcc
Alexcc
Местный

Регистрация: 22.11.2005

Химки

Сообщений: 125

18.02.2012 в 15:23:54

ПPOPAБ написал : .

Электроэнергия- самый дорогой теплоноситель! Из жидкотопливных, дешевле всего на отработанном масле.

Согласен с Вами, просто до этого был дизель-обогреватель (естественно со всем аппаратным фаршем),если выразится...Возникли проблемы с пожарниками -подвоз топлива. Поставщики-все просто, мы арендаторы, т.с. пользователи услуг (электроснабжения)

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

18.02.2012 в 21:02:06

sergey_sav написал : Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать... имхо

А в чем проблема то? Ну сделан общий вывод... И абсолютно большая часть потребления будет приходиться на нагреватель. По сравнению с ним остальное копейки. Реактивка будет маленькой...

0
дерёвня
дерёвня
Новичок

Регистрация: 22.11.2011

Краснодар

Сообщений: 29

20.02.2012 в 07:39:32

sergey_sav написал : 125*0,69 = 86 кВт

А кто может написать подробную формулу?Спасибо

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.02.2012 в 08:02:26

дерёвня написал : А кто может написать подробную формулу?Спасибо

125 - это ток в амперах 0,69 получили следующим образом: 400В * 3 фазы / 1,732 (корень из трех поскольку напруга линейная, а не фазная) ну и поделили на 1000, чтобы получить мощность к киловаттах, а не в ваттах

Только правильнее было брать 380В, поскольку у нас напруга числится такая. 400В это указывается по буржуйскому стандарту (у них и в розетке 230В, а не 220 как у нас)... Получится 82,3кВт.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

20.02.2012 в 11:03:14

дерёвня написал : А кто может написать подробную формулу?Спасибо

Тут: http://www.electromonter.info/handbook/formula.html http://www.elko-service.ru/about_el_formuly.htm

0