avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 23:40:31

drdollar написал : Если все же экономите и УЗО только 1, - уберите из-под него освещение или холодильник.

Без диффзащиты оставлять что-либо крайне нежелательно. Можно освещение под второе УЗО поставить, а холодильник под свой диффавтомат 16А 30мА.

drdollar написал : На СМ замените связку УЗО+АВ на дифавтомат С16/0,01 (а то и 16/0,03)

Связка дешевле и практичнее, если место в щитке позволяет.

drdollar написал : АВ обычно стоят после счетчика...

Счётчик в квартире, а ограничение мощности в этажном.

drdollar написал : После счетчика поставьте УЗМ.

А после УЗМ выключатель нагрузки 40А.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.02.2012 в 23:41:33

neulaka написал : хотелось бы сделать максимально качественно) в общем как бы вы сделали если бы делали для себя

Больше такого не говорите. Я например, для себя вообще ничего не делаю.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

20.02.2012 в 23:49:50

avmal, на Ваше суждение, если есть только 2 варианта, какой выбрать: вся квартира под 1 УЗО или все кроме холода под 1 УЗО? (холодильник без опций аля "сохранность холода в течении года")?

avmal написал : Связка... практичнее

практичнее? Что-то торможу :o

В общем, как по мне, 3 УЗО - самое оно. Если дорого, предлагаю такой вариант: УЗО №1 - кухня + С/У УЗО № 2 - остальные розетки + все освещение. avmal, терпимо? :)

0
neulaka
neulaka
Новичок

Регистрация: 19.09.2009

Екатеринбург

Сообщений: 36

21.02.2012 в 00:04:07

drdollar написал : avmal, на Ваше суждение, если есть только 2 варианта, какой выбрать: вся квартира под 1 УЗО или все кроме холода под 1 УЗО? (холодильник без опций аля "сохранность холода в течении года")?

практичнее? Что-то торможу :o

В общем, как по мне, 3 УЗО - самое оно. Если дорого, предлагаю такой вариант: УЗО №1 - кухня + С/У УЗО № 2 - остальные розетки + все освещение. avmal, терпимо? :)

вопрос цены не стоит(в пределах разумного) - понимания нет. на форуме нашел схему примерно подходящую под свои реалии, чуть переделал и показал вам на С/У полюбому будет отдельное УЗО без кухни т.к. повешаю водонагреватель(используется редко на опрессовки) и при отсутствии "земли" хоелось бы создать хоть иллюзию защищенности))

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.02.2012 в 00:23:08

  1. Почему иллюзию? УЗО прекрасно работает как при 2, так и при 3 проводке. Просто при 3-х - в полностью автоматическом режиме, при 2-х все же малость дернет током, но все равно сработает.

neulaka написал : вопрос цены не стоит

счетчик - УЗМ 51М - ВН 63А после него 2 УЗО 63/0,03 и 1 диф С16/0,01 (на С/У). после УЗО № 1 ставите нужное кол-во АВ С16 на розетки после УЗО № 2 ставите нужное кол-во АВ С10 на освещение

Как мне кажется, так будет и удобнее и терпимо по финансам. Также при возможности подумайте о замене вводного АВ в этажном щитке на дифавтомат Хагер 32/0,3

avmal написал : Я например, для себя вообще ничего не делаю.

слишком дорого? :)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2012 в 00:25:54

drdollar написал : на Ваше суждение, если есть только 2 варианта, какой выбрать: вся квартира под 1 УЗО или все кроме холода под 1 УЗО? (холодильник без опций аля "сохранность холода в течении года")?

А это уже как держатель контрольного пакета акций решит - часто всё в финансы упирается, а свой вариант я уже предложил.

avmal написал : Можно освещение под второе УЗО поставить, а холодильник под свой диффавтомат 16А 30мА.

drdollar написал : практичнее? Что-то торможу

При "связке" можно определить причину срабатывания защиты - сверхтоки или утечка. Смотря что сработает. С диффавтоматом это уже проблематично.

drdollar написал : avmal, терпимо?

По мне,так нет.

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.02.2012 в 00:27:37

avmal написал : С диффавтоматом это уже проблематично.

Легран и прочее вживую не видел. У Хагера есть спец. окошко: если утечка - там появляется желтая полоска, если КЗ - прозрачно. У других чего-то такого нет?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2012 в 01:10:31

drdollar написал : У Хагера есть спец. окошко: если утечка - там появляется желтая полоска, если КЗ - прозрачно. У других чего-то такого нет?

Вы думаете, что обывателю такие нюансы известны, что в очко надо заглядывать и цвет определять? А дальтонизм?

0
SVKan
SVKan
Эксперт

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

21.02.2012 в 06:49:03

neulaka написал : на С/У полюбому будет отдельное УЗО без кухни т.к. повешаю водонагреватель(используется редко на опрессовки) и при отсутствии "земли" хоелось бы создать хоть иллюзию защищенности))

Если Вас интересует защищенность, а не ее иллюзия, то при отсутствии земли в ванной вообще не должно быть розеток...

А стиралки, посудомойки, духовки (электрической) в квартире не будет? Никогда? Если долбить стены сейчас и капитально переделывать проводку, то надо сразу делать так, чтобы через пару-тройку-пять лет не возникало потребности делать это снова. Не сделаете сейчас сразу значит не сделаете никогда. Передалбливать полквартиры повторно ни у кого желания обычно не возникает. Начинают кроить...

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

21.02.2012 в 09:37:24

avmal написал : в очко надо заглядывать

звучит-то как :) Я думаю, что если человеку такие нюансы неизвестны, то ему все равно - "коротнуло или утекло" - все равно не найдет где утечка. Ну да ладно - все полемика, а мне надо пойти диф Легран пощупать.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2012 в 10:30:19

drdollar написал : Я думаю, что если человеку такие нюансы неизвестны, то ему все равно - "коротнуло или утекло"

Если это ему будет всё-равно, то наверняка будет небезразлична разница в цене. Стоимость УЗО 16А 10мА тип АС + автомат 1Р 16А составляет по ценам Электромонтажа 2186,81 рублей, а стоимость диффавтомата С16А 10мА тип АС 4249,47 рублей. Такое положение дел можно обсуждать или тоже полемика?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.