Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

20.02.2012 в 22:08:18

#2918370

Добрый вечер. Насоветуйте аварийные светильники с встроенными аккумуляторами в корпусах растровых светильников. Кто уже работал и испытано временем, государственный объект неохота китайское г... устанавливать.

Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

20.02.2012 в 22:12:08

#2918383

m_d_v написал : государственный объект неохота китайское г... устанавливать.

оригинально однако. обычно наоборот,китайское гафно по европейским ценам.

Аватар пользователя
services

Местный

Регистрация: 08.12.2008

Москва

Сообщений: 2168

20.02.2012 в 22:35:00

#2918494

А так купите наше г... из тех же кЕтайских компонентов...

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

20.02.2012 в 22:44:09

#2918529

купите отдельно модули аварийного освещения от Хайлюкса ( польская фирма - но очень ходовая даже в Чехии )
EEM – (Emergency Electronic Modul) HI-LUX
и вмонтируйте в любой понравившийся вам корпус светильника батареи хватает на 1 час при 58ватной нагрузке

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

20.02.2012 в 22:47:37

#2918543

и не забывайте о количестве проводников в кабеле, который вы тянете к аварийному светильнику..

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

20.02.2012 в 22:52:52

#2918568

4eh написал : батареи хватает на 1 час при 58ватной нагрузке

запятую забыли

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

20.02.2012 в 23:07:41

#2918631

юра Т написал : запятую забыли

косинус Фи, вы хотели сказать наверное.. батарея там 2.5 амперчаса лампа люминисцентная.. данные из оглашенных производителем характеристик.. хотите пересчитать ?? косинус у такой лампы 0.6-0.7 где-то;)

Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

20.02.2012 в 23:13:48

#2918660

ARS/R 418 ES, например... Световые технологии

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

21.02.2012 в 00:18:54

#2918918

VladislavV написал : ARS/R 418 ES, например... Световые технологии

У них вроде немецкая комплектация?

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.02.2012 в 00:48:23

#2918994

4eh написал : хотите пересчитать ??

от акума горит одна лампа, и та в полнакала, "1 час при 58ватной нагрузке" там и близко нет

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.02.2012 в 02:03:39

#2919138

юра Т написал : в полнакала

ГУ-50 лампа шоле ?? Какие накалы, Ватсон..?! вот красным подчеркнул.. перевод- в случае исчезновения напряжения этот модуль обеспечивает работу одной люминисцентной трубчастой лампы мощностью 18 ватт на время - минимум 3 часа.При 36ваттах - 2 часа, а при 58 ваттах - 1 час.. еденственное что я спутал - емкость батареи 4.5амперчаса там 6-ти вольт.

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.02.2012 в 02:35:55

#2919159

юра Т написал : от акума горит одна лампа, и та в полнакала, "1 час при 58ватной нагрузке" там и близко нет

а зачем тогда по вашему вообще весь этот геммор с батарейками внутри светильников и аварийным освещением как таковым ?? чтоб "в пол-накала" и за 5 минут тусклого мерцания по 50 баксов на светильник добрасывать ??

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.02.2012 в 03:07:27

#2919176

4eh написал : 4.5амперчаса там 6-ти вольт.

ну считаем, 4.5х6=27 Ватт в час, делим на 3 расчетных часа, получаем 9 Ватт, со всякими КПДшками будет реально Ватт шесть от силы

4eh написал : а зачем тогда по вашему вообще весь этот геммор с батарейками внутри светильников и аварийным освещением как таковым ??

но даже этих шести Ватт вполне хватает чтобы не разбить нос

Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

21.02.2012 в 03:24:40

#2919178

юра Т написал : вполне хватает чтобы не разбить нос

да нет же, коллега..На освещенность создаваемую системой аварийного освещения тоже есть свои нормы, она не "от фонаря" делается - как вы говорите - чтоб нос не разбить..

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

21.02.2012 в 03:43:07

#2919184

4eh написал : На освещенность создаваемую системой аварийного освещения тоже есть свои нормы

так они как раз и есть "чтоб нос не разбить" 0.5 Люкс то...

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.02.2012 в 08:37:02

#2919276

avmal написал : У них вроде немецкая комплектация?

"Световые" ЭПРА Helvar ставят, иногда Philips, а ПРА какие - не знаю, не используем - тоже из средней ценовой категории, наверняка. Возможно, Vossloh-Schwabe.

Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

21.02.2012 в 09:08:26

#2919295

VladislavV написал : ARS/R 418 ES, например... Световые технологии

ага. мы тоже их используем, только ES1 - с БАП INVERLUX. В коде светильника 0 в конце - обычный, 1 - с БАП. Есть ещё интересное предложение от Белого Света - БАП Стабилар Вот данные по яркости и длительности свечения при работе от встроенных БАП: http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?t=5226

В соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-2-22-99 использовать INVERLUX нельзя. Стабилар - можно. http://forum.expertunion.ru/forum/showthread.php?p=32669#32669

Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

23.02.2012 в 13:18:06

#2924135

У меня еще один вопрос. Зачем действительно весь єтот гемор с аккумуляторами и тому подобными сложностями. Почему нельзя в щитовой установить УПС с аккумуляторами и от него уже пробросить выделенную группу аварийного освещения на все этажи. Во первых с точки зрения эксплуатации, намного удобнее, чем потом лазить за потолками и менять аккумуляторы через пол года.

Аватар пользователя
kirich

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Харьков

Сообщений: 1902

23.02.2012 в 13:40:55

#2924168

4eh, извините, но час будет светить лампа мощностью 58 Ватт и час будет светить лампа и отдавать мощность 58 Ватт это немного разные вещи. Вы же понимаете, что имея в распоряжении 20-30 Ватт емкости НИКАК не получить 58 Ватт.

m_d_v написал : Зачем действительно весь єтот гемор с аккумуляторами и тому подобными сложностями. Почему нельзя в щитовой установить УПС с аккумуляторами и от него уже пробросить выделенную группу аварийного освещения на все этажи. Во первых с точки зрения эксплуатации, намного удобнее, чем потом лазить за потолками и менять аккумуляторы через пол года.

Надежность, полная автономность. Пожар в помещении, через которое проходят кабели от Вашего УПСа, погасло аварийное освещение или сдох УПС и погасло ВСЕ аварийное освещение.

Аватар пользователя
m_d_v

Местный

Регистрация: 07.07.2009

Одесса

Сообщений: 71

23.02.2012 в 14:15:35

#2924214

kirich написал : 4eh, Надежность, полная автономность. Пожар в помещении, через которое проходят кабели от Вашего УПСа, погасло аварийное освещение или сдох УПС и погасло ВСЕ аварийное освещение.

Побороли :)

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

23.02.2012 в 22:12:57

#2925170

m_d_v написал : Почему нельзя в щитовой установить УПС с аккумуляторами и от него уже пробросить выделенную группу аварийного освещения на все этажи.

можно и так, но это на порядок дороже, огнестойкий кабель, отдельные трассы прокладки...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу