Дом достаточно старый, 70-х годов, затеяли ремонт, хочу полностью заменить проводку. Водонагреватель проточный, стоит ли его вывести под отдельное УЗО/АВ?
21.02.2012 в 21:20:35
Дом достаточно старый, 70-х годов, затеяли ремонт, хочу полностью заменить проводку. Водонагреватель проточный, стоит ли его вывести под отдельное УЗО/АВ?
21.02.2012 в 22:08:39
avmal написал : Сдайте пока не поздно и купите накопительный или проточно-накопительный.
истинно так.
21.02.2012 в 22:14:22
avmal написал : Кто же вам разрешит автомат 50А на вводе ставить? Максимум 32А, а если реконструкции не было, то 25А.
Сдайте пока не поздно и купите накопительный или проточно-накопительный.
Нагреватель стоит уже несколько лет, используется только летом, когда отключают горячую воду.
В общем щитке вот такая порнография -
Вводной значит меняю на 32а, УЗО вместо 63 - 40, так?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.