22.02.2012 в 00:30:00
Всем Привет! Вот я нарисовал план проводки( три стенки кухни в развернутом виде):
(красным отметил волнующие места)
Итак:
К розеткам будет идти кабель 2.5 квадрата, в коробку кухни от щитка автомата проведу 2 х 4 мм, без заземления, везде кабель медный.
Как вам схема? Интересует впервую очередь правильно ли я спланировал штробы, беспокоят 3 места:
Прокомментируйте, пожалуйста
22.02.2012 в 00:58:55
вроде все хорошо, только я б штробу пустил под потолком
22.02.2012 в 02:46:38
emak написал : вроде все хорошо, только я б штробу пустил под потолком
Я тоже хотел под потолком, чтоб по правилам всё было, но у меня посредине кухни вытяжное отверстие, я его нарисовал на рисунке и оно прям от потолка идёт и вниз на 15 см. Так что под потолком не получится. А если ниже опускать провод - боюсь будет мешать когда буду полки вешать :mad:
22.02.2012 в 08:50:40
Dietrich написал : Я тоже хотел под потолком, чтоб по правилам всё было, но у меня посредине кухни вытяжное отверстие, я его нарисовал на рисунке и оно прям от потолка идёт и вниз на 15 см. Так что под потолком не получится. А если ниже опускать провод - боюсь будет мешать когда буду полки вешать
вытяжку можно и обогнуть прямо по контуру, а идти под потолком.
22.02.2012 в 12:05:54
Постараюсь под потолком, спасибо за ответы :)
22.02.2012 в 13:30:21
а ведь на волнующие вопросы так никто и не ответил :)
Dietrich написал :
- За батареей
- За газопроводом и за газовой плитой
- За мойкой. ( на стене будет кафель)
отступайте 400 мм.
Dietrich написал : в коробку кухни от щитка автомата проведу 2 х 4 мм, без заземления
а зачем Вам такая эротика? Если у Вас на кухне нагрузки небольшие - ставьте цельный кабель 2,5 мм. от С16 прямо до первой розетки без всяких коробок и соединений, а дальше - шлейф. А то, что планируете Вы: скрутки/коробки и прочее - только выйдет хуже и дороже. Если нагрузок много (что скорее всего) - тяните 2 параллельных кабеля 2,5 мм. от 2 разных С16 в щитке. Если нагрузок очень много - ставьте на кухне свой щиток, дабы не переплачивать за 3-5 линий 2,5 мм. кабеля
22.02.2012 в 14:42:42
Dietrich написал :
- За батареей
- За газопроводом и за газовой плитой
- За мойкой. ( на стене будет кафель)
Читаем:
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
22.02.2012 в 15:03:48
drdollar, Alexiy,
та читал я инструкции - но как это реализовать? У меня в кухне студии - 3 стены. И возле одной стены газовая труба. От трубы до стены 1 см. Как я выдержу 400 мм? Максимум 1 см от стены до трубы + 1см сверху штукатурки на кабель.
22.02.2012 в 15:07:37
400 мм - при параллельной прокладке. 100 мм - при пересечении
думайте. Можно, конечно, немного уменьшить эти расстояния, но это против правил и потому без гарантий...
В полу/по потолку нельзя пройти?
22.02.2012 в 15:08:51
Dietrich написал : Как я выдержу 400 мм?
хотите верьте, хотите нет, но 3 измерения - это не научная фантастика :) и никто Вам не мешает в точке пересечения перпендикулярно отступить от конца газовой трубы вниз (вверх) 100 мм или у Вас через кухню газовый стояк идет? Если же речь о параллельной прокладке - тут уже ищите куда 40 см. от газа отступать.
А если кабель пустить в стяжке пола/кабель-канале плинтуса/за плинтусом - полет фантазии ещё более позволяет отступить.
22.02.2012 в 15:34:36
Вот желтым нарисовал новый план:
Зеленая труба - стояк газа. Синие трубы - водопровод. Смущает что от окна до штробы 4 см - буду менять окна, боюсь вывалится..( От нижнего края вытяжки до штробы 2 см. Вытяжка портит всю картину.