Lehandr,
Сначала главный автомат, за ним УЗМ.
Общее УЗО на 40А (разница в цене невелика, а "запас прочности" никогда не помешает. Да и на 16А УЗО еще поискать надо).
При новой проводке одного УЗО на квартиру-двушку, как правило, достаточно. По соображениям "чтобы при срабатывании одного УЗО не гасла вся квартира", можно при желании поставить отдельное УЗО 40/0,03 на кухню, как сборище мощных потребителей.
Верхний свет малодоступен для прикосновения и ставить на него УЗО на 10мА нет нужды. Лучше 30мА дабы исключить "ложняки".
За обилие линий на кухню и комнаты уже говорили. Можно смело раза в два "проредить".
Lehandr написал :
Я так понимаю что отдельная линия - это хорошо.
Все хорошо в меру. Линия 3*2,5 под АВ 16А - это 3,5кВт. Зачем на комнату больше? Даже при постоянно работающем обогревателе на 2кВт оставшихся 1,5кВт вполне хватит на компьютер, телевизор и прочую "мелочевку", включая утюг, который не потребляет свою мощность все время, а включается-выключается своим термостатом. Ну максимум две линии на комнату - если действительно предполагается одновременная работа многих мощных потребителей.
Единственное место, куда действительно есть смысл тянуть две-три линии - это кухня с духовкой, микроволновкой, ПММ, СМ, чайником и т.д.