15.03.2015 в 20:56:54
bugor2008 написал : перепад по полу в ванной 10мм, можно ли положить маты теплого пола с таким перепадом, а потом выровнять наливайкой или так нельзя?
В самой высокой точке будет слой наливайки по толщине мата.Соответственно в самой низкой +10 мм.Какие проблемы?Можно и без наливайки.Я бы выровнял плиточным клеем.Как подсохнет,укладывать плитку.
15.03.2015 в 21:24:23
mihamaster, Просто думаю, то что получится разный слой-где то 4мм, а где то 14мм, будет ли ощущаться разница по теплу? И еще, 14мм, плюс плитка с клеем где то 6мм и того 20мм, нормальная ли толщина для теплого пола из матов для обогрева(мощность 150 вт на 1 м2)?
15.03.2015 в 22:33:35
bugor2008 написал : Просто думаю, то что получится разный слой-где то 4мм, а где то 14мм, будет ли ощущаться разница по теплу?
Если переживаете по данному поводу,сделайте выравнивание от "нуля" до ваших 10 мм.Получаете ровную поверхность.Укладывайте маты,опять (для удобства) примазывайте клеем на толщину мата и плитка.
16.03.2015 в 08:15:34
Труженик написал : Толщина мата 4 мм, поверх чуток клея, это 2 - 3 мм + толщина плитки примерно 9 мм. Итого 12 мм. Плюс минус пару мм. И никакого слоя 1 см поверх мата не нужно. Посмотрите на стендах.Мат идет непосредственно, прям под плитку с клеем Гидроизоляция необходима, так еще перед стяжкой
На стендах магазина много чего увидеть можно. Я видел идеально поклеенные обои-оказалось это поклееное полотно,разрезанное вдоль после поклейки. Плитку,если приклеить сразу на маты- во первых не удобно клеить,во вторых останутся пустоты под ней. Что приведёт к неравномерному нагреву кабеля. Срок службы уменьшится. Т.е. клеить можно-но не нужно!
16.03.2015 в 08:33:51
bugor2008 написал : Ответ многообещающий!!! Почему не возможно, можно по подробнее пожалуйста?
Дико извиняюсь! Невнимательно прочел вопрос(или Вы его изменили?) Мне показалось- вопрос про укладку мата в уровень на неровном полу.
16.03.2015 в 08:41:40
А чем лучше выровнять-наливайкой или плиточным клеем? И скажите еще пожалуйста, 20-25 мм нормальная толщина для матов теплого пола, т.е. нормально ли будет греть пол?
16.03.2015 в 09:25:34
bugor2008 написал : слой где-то 4мм, а где то 14мм, будет ли ощущаться разница по теплу?
Ощущаться будет. Не равномерностью прогрева.
bugor2008 написал : 20-25 мм нормальная толщина для матов теплого пола
Если мне память не изменяет, максимум 30мм до поверхности. Чем выше, тем лучше.
16.03.2015 в 11:16:15
bugor2008 написал : Добрый день! Подскажите пожалуйста, если перепад по полу в ванной 10мм, можно ли положить маты теплого пола с таким перепадом, а потом выровнять наливайкой или так нельзя? Высота и так не маленькая, особо еще поднимать пол не хотелось бы!
Собственно так и делал, лет пять назад. Перепад около 15-20 мм по площади ванной был, в том пяточке где полы надо было уложить (у меня получилось где-то 80*90 см) гораздо меньше. Ложил кабель, приклеил термоклеем прямо на плитку сантехнического блока (просто так не отковыряешь, походу прямо на заводе в пол блока уложена была, да и лениво гидроизоляцию было переделывать :)) направляющие для кабеля, закрепил кабель, залил наливными полами чуть, буквально миллиметр, выше уровня нагревательного кабеля (мне показалось проще и надёжнее использовать наливайку, а не плиточный клей, только подобрать подходящую для тёплых полов), остальное выровнял плиточным клеем (гребёнка и на плитку и на пол). Единственное, термодатчик тоже замонолитил, по инструкции надо было предусмотреть возможность замены его (ставить датчик в гофротрубу или ещё как), но тогда высота пирога заметно увеличивалась. Как показала практика, видимо из-за отсутствия термоизоляции и хорошей вентиляции, тёплые полы (мощность 100 Вт на указанный выше пятак) выключаются крайне редко, летом в основном. В случае если датчик выйдет из стоя можно будет поставить регулятор с зависимостью от температуры воздуха (херня конечно, но хоть что то), или регулятор мощности без обратной связи (датчика), ну или вообще включить на постоянку, всё одно почти не выключаются :).
16.03.2015 в 22:48:42
bugor2008 написал : Получился пол такой толщины?
Такой получилась площадь пола, под которой лежал нагревательный кабель. Ванна небольшая - половина площади сама ванна, на оставшейся половине с одной стороны мойдодыр, с другой стиралка; итого, свободная площадь по которой ходят и под которой лежит тёплый пол, меньше квадратного метра (примерно 80*90 см).
bugor2008 написал : Чувствовалась разница что где то пол был теплее?
Разницы не заметно, теплые полы довольно инерционная штука, так ведь и разница толщины на таком пятачке, гораздо меньше чем по всей ванной (на глаз, точно не мерял).
16.03.2015 в 23:04:43
r12345r1, кабель и маты я так понимаю отличаются, кабель вроде рекомендуют заливать в стяжку аж минимум на 30 мм, а вот как быть с матами, каждый мм наверно дорог?
16.03.2015 в 23:21:05
bugor2008 написал : r12345r1, кабель и маты я так понимаю отличаются, кабель вроде рекомендуют заливать в стяжку аж минимум на 30 мм, а вот как быть с матами, каждый мм наверно дорог?
Ну, если склероз не изменяет, кабель тож бывает разный, я укладывал тонкий двухпроводный (вроде бы специальный или допускающий укладку в клеевой слой под плитку, но точно не помню). Судя по магазинным образцам, мне показалось, что мой кабель отличался от матов тем, что в них (матах) такой же нагревательный элемент закреплён на сетку, то бишь укладывать удобней, раскатал и клади плитку, но эт внешне, как оно там на самом деле не могу точно сказать.
16.03.2015 в 23:25:15
Спасибо всем, будем пробовать!
17.03.2015 в 09:08:34
bugor2008 написал : перепад по полу в ванной 10мм, можно ли положить маты теплого пола с таким перепадом
Этот перепад на теплом полу Вы никак не ощутите. Для ванной важнее заложенная мощность, не менее 150 Вт/кв.м, иначе может быть недогрев, даже при постоянной работе системы. Бывает, что и мощность 130 Вт/кв.м мало при условии, что снизу не жилое помещение, нет двери в ванную и вентиляция выветривает конвекцию теплого воздуха, пониженное напряжение в сети, отсутствие теплоизоляции, холодная примыкающая стена и т.д. Повышенная мощность никогда не будет лишней, температуру все равно ограничивает терморегулятор, а по времени работы и по затратам она может потреблять меньше за счет скорости прогрева.
17.03.2015 в 10:34:16
Ilun, маты Теплолюкс мини-150 ватт на 1 кв/м!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу