sebikov
sebikov
Местный

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 948

22.02.2025 в 19:30:59

BV написал 22.02.2025 в 19:14

С крылышками может хлопать, а может и нет. Еще - волосы, грязь. Лучше сухой резиновый + мокрый.

слабо представляю, как сделать аварийный мокрый трап?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119141

22.02.2025 в 19:34:15

sebikov написал 22.02.2025 в 19:30

слабо представляю, как сделать аварийный мокрый трап?

  1. лоток или приемник воды без затвора
  2. ниже сухой силиконовый
  3. ниже трубный сифон глубокий
0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7122

22.02.2025 в 21:22:56

sebikov написал 22.02.2025 в 19:10

MADONNA, я планирую что эти трапы нужны будут раз в 5 лет, именно через столько у меня были разливы ..... Но копать и врезаться я сейчас дико не хочу, хочется как проще

Если подробно не вникать в ситуацию - то никто тебе путного ничего не скажет, так что тащи чертежи, планировки, разрезы, ну и что там с ремонтом - можно и поэтапно вносить изменения, имея глобальный план. У меня та же проблема, тоже думаю - но я на стадии строительства.

0

Да. Это я.

Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11247

13.03.2025 в 21:01:15

sebikov написал 22.02.2025 в 19:30

слабо представляю, как сделать аварийный мокрый трап?

Для этой цели могу рекомендовать трап HL510NPr . При пересыхании гидрозатвора поплавок опускается и перекрывает доступ запахов в помещение. 100004566910000456651000045667

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11247

13.03.2025 в 21:05:41

sebikov - есть вариант для подстраховки этот трап дополнить и такой мембраной, которую можно поставить в сливное отверстие 1000045671

0
avaddon
avaddon
Новичок

Регистрация: 22.07.2010

Новосибирск

Сообщений: 30

27.03.2025 в 21:28:48

нужен совет по колхозу >_> требуется к одному крану для стиралки подключить две стиралки и посудомойку. я так понимаю надо к крану привинтить коллектор на 3/4 вход и два 3/4 выход? если всё правильно то посоветуйте такой. я смог найти только регулируемый stout..

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7122

28.03.2025 в 07:03:48

avaddon написал 27.03.2025 в 21:28

нужен совет по колхозу >_> требуется к одному крану для стиралки подключить две стиралки и .....

Механическая прочность крана не предполагает жесткое крепление на него более чем один шланг.

0

Да. Это я.

vavan
vavan
читатель форума

Регистрация: 07.07.2008

Новосибирск

Сообщений: 1555

28.03.2025 в 08:36:31

avaddon написал 27.03.2025 в 21:28

я смог найти только регулируемый stout..

А зачем вам регулируемый? Ставьте после краника тройничок и подключайте всех. Перекрыть сможете подачу только всем потребителям одновременно, но это наверное допустимо. Ненужного потребителя - заглушкой заглушить можно. Если краник который сейчас стоит хлипкий - замените на покрепче.

103

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11247

28.03.2025 в 08:51:28

avaddon написал 27.03.2025 в 21:28

нужен совет по колхозу >_> требуется к одному крану для стиралки подключить две стиралки и посудомойку.

100004644710000464411000046449Решение есть на АлиЭкспресс. Уточните по поводу ДВУХ стиралок, это так и есть или сделали ошибку в написании ?

0
MADONNA
MADONNA
неэксперт

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 7122

28.03.2025 в 09:24:56

vavan написал 28.03.2025 в 08:36

А зачем вам регулируемый? Ставьте после краника тройничок и подключайте всех. Перекрыть сможете .....

Логичнее выкрутить кран, вкрутить коллектор и уже в него стиралки. На самом деле у штатного краника не только тонкостенный непрочный отвод на резиновый шланг. У него еще и проходное сечение предполагает подключениие одной точки разбора, а не трех. Так что пракильно будет так: На квартирном коллекторе кран на эту ветку, на конце ветки вместо крана для стирмашины - просто разветвитель на три трехчетвертных вывода. Краны тут не нужны, если надо закрыть по аварии - общим всегда можно ветку перекрыть.

1

Да. Это я.

lookingfor
lookingfor
Новичок

Регистрация: 06.12.2024

СПб

Сообщений: 4

30.03.2025 в 15:28:09

Приветствую Есть аппарат для сварки ППР Banninger 8981 без инструкции Вопрос: при каком состоянии зеленого индикатора аппарата для сварки ППР Banninger 8981 (выключен или включен) можно начинать пайку? Прошу ответить в соответствии с инструкцией данного аппарата т.к. у разных аппаратов готовность к пайке означает или выключенный, или (как в аппаратах РОВЕЛД) включенный зеленый индикатор. Спасибо за ответ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу