karlusha
karlusha
Резидент

Регистрация: 24.06.2006

Москва

Сообщений: 1696

31.07.2006 в 18:20:09

Для вытяжки и холодильника какой провод требуется 3*2,5 либо 3*1,5?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

31.07.2006 в 18:24:17

karlusha

Две розетки на одной линии? 3*2.5 - универсальнее. Две отдельные линии и стационарное подключение вытяжки? На вытяжку достаточно 3*1.5.

0
karlusha
karlusha
Резидент

Регистрация: 24.06.2006

Москва

Сообщений: 1696

31.07.2006 в 21:07:18

Для вытяжки и для холодильника сделали обычные розетки с проводом 3*2,5 в одной линии. Это нормально?. Вот тут порылась и глупые вопросы пошли, некоторые советуют 3*1,5, меня начинает "колбасить".

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25376

31.07.2006 в 21:29:35

karlusha написал : Это нормально?

Абсолютно нормально. Проводка с жилами 2.5 имеет только один значимый недостаток - она дороже, остальными смело можно пренебречь.

0
lev125
lev125
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1099

31.07.2006 в 22:52:46

karlusha написал : Вот тут порылась и глупые вопросы пошли, некоторые советуют 3*1,5, меня начинает "колбасить".

Здесь по началу многих колбасит, но потом спасибо говорят.

0
karlusha
karlusha
Резидент

Регистрация: 24.06.2006

Москва

Сообщений: 1696

01.08.2006 в 20:29:09

Знаете, оказывается, лучше меньше знать, крепче спишь.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.02.2007 в 09:03:46

не переживайте Кarlusha... больше или меньше вы знаете, законы физики не неизьменны.....горячие точки в тех местах где больше сопротивление.....как в жизни :-)

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

10.02.2007 в 11:35:37

на любые розетки надо 3*2,5
еще неизвесно, что в эти розетки может быть включено когда-нибудь потом, типа на секундочку :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.02.2007 в 12:30:56

возьми 2.5 не ошибёшься...можно конечно посчитать нагрузку и сделать в притык :-)...НО...запас карман не тяготит и кушать он не просит---монах монашку не е...т но х... в кармане носит.....

п.с.

     не удержался,спошлил. признаю свою вину.:-)
0