avmal написал : Выложите для начала фотографии этого щитка, чтобы поменьше гипотез выдвигать.

Фотографии скоро будут, только найду способ скинуть с мобилы. А пока рассказваю дальше: Приехал, снял узо 16\10, поставил с другой группы 40\30, тупо включаю свет - вшибает, что одна,что другая комната (разные линии). Дальше больше - снял землю с лестничного щита - свет горит, даже когда включаю в розетки маленький телевизор, перфоратор, зарядку от шуруповерта, но вшибает при включении большого тв. Вернул опять узо 16\10 - все работает также. С землей вышибает сразу, без земли только при включении большого тв.

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.03.2012 в 14:32:19

Отключите земляные концы линий в квартирном щите. Затем посмотрите, не пропал ли где свет или розетки (проверяйте не индикаторной отверткой, а настольной лампой например). Похоже, еще и землю вместо нуля подключили где-то или перемкнули.

Дайте подробности относительно новой проводки: есть ли распайки, как и где соединенены провода, каким кабелем делали, где и как протягивали, используется ли старая проводка. Вы написали, что не все линии дотянуты. А подключены ли они? В каком они виде (проброшен кабель, уже залит, осталось розетки\выключатели смонтировать)?

Схема, которую вы от руки нарисовали, правильная. Не знаю, что drdollar имел в виду.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.03.2012 в 14:33:06

Nightwolf_ng написал : Хорошо, поcнимаю остальные.

Это вы тонко намекаете, что на этой нулевой шине ещё какие-то нулевые прикручены кроме двух "родных"?

0
Nightwolf_ng
Nightwolf_ng
Новичок

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 19

03.03.2012 в 14:53:30

andrewkhv написал : Отключите земляные концы линий в квартирном щите. Затем посмотрите, не пропал ли где свет или розетки (проверяйте не индикаторной отверткой, а настольной лампой например). Похоже, еще и землю вместо нуля подключили где-то или перемкнули.

Дайте подробности относительно новой проводки: есть ли распайки, как и где соединенены провода, каким кабелем делали, где и как протягивали, используется ли старая проводка. Вы написали, что не все линии дотянуты. А подключены ли они? В каком они виде (проброшен кабель, уже залит, осталось розетки\выключатели смонтировать)?

Схема, которую вы от руки нарисовали, правильная. Не знаю, что drdollar имел в виду.

Хорошо, буду проверять. Распаек нет, проводка лежит в полу, розетки соединяются на вагах прям в розеточных коробках, свет идет от пола, соединяется в коробке выключателя. Может и перемкнули, буду смотреть монтаж. Все дотянутые линии подключены в щитке. Старая проводка используется. Цепляется фаза на автомат от плиты.

0
Nightwolf_ng
Nightwolf_ng
Новичок

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 19

03.03.2012 в 14:54:24

avmal написал : Это вы тонко намекаете, что на этой нулевой шине ещё какие-то нулевые прикручены кроме двух "родных"?

Там сейчас разведены 2 комнаты и ванная с туалетом (которые пока не используются).

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.03.2012 в 14:54:54

Nightwolf_ng написал : Меняли проводку недоменяли, позвали посмотреть.

Раз Вы согласились, значит осознано взялись за эту работу (заметьте про деньги вообще разговора не виду) и разбираетесь в сути вопроса.
Тогда мне не понятно последовательность поиска. Либо Вы и есть начинающий и у вас возникли проблемы. Для начала нужны правдивые ответы на вопросы. Это фундамент. Фото приветствуется.
Поехали.
1 – подключение в эт. Щите кабеля (фаза, рабочий ноль, заземление) 2 – приходящий кабель в квартирный щит точки подключение (фаза, рабочий ноль, заземление) 3 – силовые линии, которые подключены в кв. щите проверенны на сопротивление изоляции 4 – правильно ли подключены УЗО (кв. щит) 5 – УЗО проверка кнопкой (ТЭСТ) 5 – кабеля силовых линий (фаза, рабочий ноль) сидят на АВ, нулевая шина под своими
УЗО

0
Nightwolf_ng
Nightwolf_ng
Новичок

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 19

03.03.2012 в 15:09:37

Я начинающий. Знакомые попросили посмотреть. Фотки. Качественнее не получилось.

З.Ы. Таааак... Кажется, нашел где нейтраль на земле сидела. 3-я световая линия в шитке разведена, а на другом конце было замкнуто.

Сейчас верну на свет узо 16\10.

0
Nightwolf_ng
Nightwolf_ng
Новичок

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 19

03.03.2012 в 15:28:08

Аааа! Прям ругаться хочется. Из за какой х.. фигни такая проблема.

Пока все вроде работает. Всем спасибо за участие и советы!

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

03.03.2012 в 15:43:35

Nightwolf_ng написал : Аааа! Прям ругаться хочется

Все только начинается. Но Вы уже вооружены.

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.03.2012 в 16:22:54

Nightwolf_ng, А с чем связано, что верхний ряд автоматов не подключен к УЗО?

0
drdollar
drdollar
Эксперт

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

03.03.2012 в 17:32:11

Nightwolf_ng написал : Какая схема? Подскажите верную.

вот

drdollar написал : номинал УЗО формально должен быть не более чем вышестоящий АВ.