02.03.2012 в 16:37:55
Меняли проводку недоменяли, позвали посмотреть. Значится, есть ввод в квартиру из этажного щита трехжильным кабелем. Далее квартирный щиток: фаза и ноль в узм, земля на шину. Далее фаза и ноль последовательно загнаны в 4 узо, из узо фаза в автоматы, ноль на отдельную для каждой группы шину. Узо на свет - 16/10, остальные три розеточные группы - 40/30. При включении любой вполне исправной нагрузки на любую другую группу вышибает узо, то которое 16/10, отвечающее за свет.
Схемку накидал на коленке. Защитный ноль есть, идет на отдельные шины. Нагрузку не показал, фаза в автомат, ноль на свою групповую шину, земля на земляную соответственно.
02.03.2012 в 16:50:48
Проверьте подключение нулей в щите.
02.03.2012 в 17:06:27
andrewkhv написал : Проверьте подключение нулей в щите.
Легко сказать "проверьте".. 19 отходящих линий..
может шуруп закрутил кто в пучок проводов...
02.03.2012 в 17:59:01
фотки кидайте
02.03.2012 в 18:20:35
я даже не открывая тему угадал какое УЗО выбивает :) УЗО 16/0,01 на свет никто не ставит. Тем более, что оно у Вас замечательно сгорает, если лампочек много и они мощные. Меняете УЗО на хх/0,03 и забываете о проблеме. хх - номинал не ниже вводного АВ.
02.03.2012 в 19:07:12
andrewkhv написал : Проверьте подключение нулей в щите.
Проверю обязательно.
4eh написал : Легко сказать "проверьте".. 19 отходящих линий..
Где-то лишнего "рисанул". Их 18, тем не менее. З.Ы. Пока еще не все линии протянуты в щиток и соответственно не все подключены.
greg111 написал : фотки кидайте
Будут. Не раньше завтрашнего вечера, съезжу сфотографирую.
drdollar написал : УЗО 16/0,01 на свет никто не ставит
Что ж, меня это немного печалит, но и радует, если проблема только в этом.
drdollar написал : Тем более, что оно у Вас замечательно сгорает, если лампочек много и они мощные.
Не, ну я слабо себе представляю 3(!) киловатта на свет. Даже если представить себе, что в каждой из 3 комнат, кухне и коридоре по 5 100Вт ламп, а в ванной с туалетом по одной, то выходит что-то около 2,7кВт. Автоматы на линиях 6А.
drdollar написал : Меняете УЗО на хх/0,03 и забываете о проблеме.
Вот, кстати, мысль, спасибо. Сниму с другой неактивной линии, проверю.
02.03.2012 в 19:18:11
drdollar написал : я даже не открывая тему угадал какое УЗО выбивает :) УЗО 16/0,01 на свет никто не ставит. Тем более, что оно у Вас замечательно сгорает, если лампочек много и они мощные. Меняете УЗО на хх/0,03 и забываете о проблеме. хх - номинал не ниже вводного АВ.
А я думал тут только умные электрики,а оно вон как.Вы что правда считаете что если УЗО на 10милиампер то оно сгорит быстрей того что на 30милиампер.
02.03.2012 в 21:21:39
Nightwolf_ng, номинал УЗО формально должен быть не более чем вышестоящий АВ. Раз после УЗО у Вас АВ несколько, а выше него ограничивающего нет - есть шанс, что оно сгорит. Кроме того, УЗО 10 ма - слишком чувствительное, а судя по кол-ву АВ после него - на нем висит довольно много метров проводки, лампочек и бог знает чего. Так что оно может срабатывать просто из-за этого. Если есть возможность (чтобы не выбрасывать) - протяните отдельную ветку в С/У и вот как раз на неё и поставьте это УЗО (если оно ещё целое).
П.С. дерёвня, если посмотрите профиль - увидите что я не электрик, однако если прочитаете первый абзац - мысль поймете.
02.03.2012 в 21:54:35
drdollar написал : Кроме того, УЗО 10 ма - слишком чувствительное, а судя по кол-ву АВ после него - на нем висит довольно много метров проводки, лампочек и бог знает чего. Так что оно может срабатывать просто из-за этого.
Да, 6 автоматов, но из них нагрузка подключена только к одному! В остальные комнаты только протянуто, но не подключено. Т.е на этом узо висит одна лампочка в патроне - времяночка.
Меня беспокоит его срабатывание при включении нагрузки в другую (!) группу. Оно ж не должно реагировать на утечку с других групп. Можно ли как-то сделать "независимо" что ли?
З.Ы. Я уж не знаю, что и думать, правильно ли они подключены: питание снизу, нагрузка сверху. Видимо так было удобнее монтировать.
З.З.Ы. Есть у меня еще мысли по поводу подключения новой проводки в этажном щите, это я проверю, может проблема там, по результатам отпишусь.
02.03.2012 в 21:58:23
проверьте его: к выходу подключите другой АВ (мало ли) и из него сразу короткий отрезок провода и лампочка.
02.03.2012 в 22:01:24
Nightwolf_ng написал : Далее фаза и ноль последовательно загнаны в 4 узо
-Правильно будет говорить- параллельно. Скорее всего речь идет о неисправности УЗО, оно срабатывает не по дифференциальному току а по скачку напряжения в момент включения нагрузки, поменяйте УЗО.
02.03.2012 в 22:28:39
Спасибо всем за советы. Дай Бог, завтра покручу, попробую разные варианты, проверю.
03.03.2012 в 02:38:49
drdollar написал : я даже не открывая тему угадал какое УЗО выбивает
выбивает узо, к которому нагрузка не подключена по идее. там номинал не имеет никакого значения.
03.03.2012 в 09:32:38
andrewkhv, в ветке военных действий 30ма против 10ма в качестве доводов чаще всего этот довод (ложные срабатывания) и приводили. П.С. да и схема все равно не верная же :)
03.03.2012 в 09:45:57
Nightwolf_ng написал : Дай Бог, завтра покручу, попробую разные варианты, проверю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.