Аватар пользователя
Nightwolf_ng

Местный

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 19

02.03.2012 в 16:37:55

Меняли проводку недоменяли, позвали посмотреть. Значится, есть ввод в квартиру из этажного щита трехжильным кабелем. Далее квартирный щиток: фаза и ноль в узм, земля на шину. Далее фаза и ноль последовательно загнаны в 4 узо, из узо фаза в автоматы, ноль на отдельную для каждой группы шину. Узо на свет - 16/10, остальные три розеточные группы - 40/30. При включении любой вполне исправной нагрузки на любую другую группу вышибает узо, то которое 16/10, отвечающее за свет.

Схемку накидал на коленке. Защитный ноль есть, идет на отдельные шины. Нагрузку не показал, фаза в автомат, ноль на свою групповую шину, земля на земляную соответственно.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

02.03.2012 в 16:50:48

Проверьте подключение нулей в щите.

0
Аватар пользователя
4eh

Местный

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

02.03.2012 в 17:06:27

andrewkhv написал : Проверьте подключение нулей в щите.

Легко сказать "проверьте".. 19 отходящих линий..

может шуруп закрутил кто в пучок проводов...

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.03.2012 в 17:59:01

фотки кидайте

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.03.2012 в 18:20:35

я даже не открывая тему угадал какое УЗО выбивает :) УЗО 16/0,01 на свет никто не ставит. Тем более, что оно у Вас замечательно сгорает, если лампочек много и они мощные. Меняете УЗО на хх/0,03 и забываете о проблеме. хх - номинал не ниже вводного АВ.

0
Аватар пользователя
Nightwolf_ng

Местный

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 19

02.03.2012 в 19:07:12

andrewkhv написал : Проверьте подключение нулей в щите.

Проверю обязательно.

4eh написал : Легко сказать "проверьте".. 19 отходящих линий..

Где-то лишнего "рисанул". Их 18, тем не менее. З.Ы. Пока еще не все линии протянуты в щиток и соответственно не все подключены.

greg111 написал : фотки кидайте

Будут. Не раньше завтрашнего вечера, съезжу сфотографирую.

drdollar написал : УЗО 16/0,01 на свет никто не ставит

Что ж, меня это немного печалит, но и радует, если проблема только в этом.

drdollar написал : Тем более, что оно у Вас замечательно сгорает, если лампочек много и они мощные.

Не, ну я слабо себе представляю 3(!) киловатта на свет. Даже если представить себе, что в каждой из 3 комнат, кухне и коридоре по 5 100Вт ламп, а в ванной с туалетом по одной, то выходит что-то около 2,7кВт. Автоматы на линиях 6А.

drdollar написал : Меняете УЗО на хх/0,03 и забываете о проблеме.

Вот, кстати, мысль, спасибо. Сниму с другой неактивной линии, проверю.

0
Аватар пользователя
дерёвня

Местный

Регистрация: 22.11.2011

Краснодар

Сообщений: 29

02.03.2012 в 19:18:11

drdollar написал : я даже не открывая тему угадал какое УЗО выбивает :) УЗО 16/0,01 на свет никто не ставит. Тем более, что оно у Вас замечательно сгорает, если лампочек много и они мощные. Меняете УЗО на хх/0,03 и забываете о проблеме. хх - номинал не ниже вводного АВ.

А я думал тут только умные электрики,а оно вон как.Вы что правда считаете что если УЗО на 10милиампер то оно сгорит быстрей того что на 30милиампер.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.03.2012 в 21:21:39

Nightwolf_ng, номинал УЗО формально должен быть не более чем вышестоящий АВ. Раз после УЗО у Вас АВ несколько, а выше него ограничивающего нет - есть шанс, что оно сгорит. Кроме того, УЗО 10 ма - слишком чувствительное, а судя по кол-ву АВ после него - на нем висит довольно много метров проводки, лампочек и бог знает чего. Так что оно может срабатывать просто из-за этого. Если есть возможность (чтобы не выбрасывать) - протяните отдельную ветку в С/У и вот как раз на неё и поставьте это УЗО (если оно ещё целое).

П.С. дерёвня, если посмотрите профиль - увидите что я не электрик, однако если прочитаете первый абзац - мысль поймете.

0
Аватар пользователя
Nightwolf_ng

Местный

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 19

02.03.2012 в 21:54:35

drdollar написал : Кроме того, УЗО 10 ма - слишком чувствительное, а судя по кол-ву АВ после него - на нем висит довольно много метров проводки, лампочек и бог знает чего. Так что оно может срабатывать просто из-за этого.

Да, 6 автоматов, но из них нагрузка подключена только к одному! В остальные комнаты только протянуто, но не подключено. Т.е на этом узо висит одна лампочка в патроне - времяночка.

Меня беспокоит его срабатывание при включении нагрузки в другую (!) группу. Оно ж не должно реагировать на утечку с других групп. Можно ли как-то сделать "независимо" что ли?

З.Ы. Я уж не знаю, что и думать, правильно ли они подключены: питание снизу, нагрузка сверху. Видимо так было удобнее монтировать.

З.З.Ы. Есть у меня еще мысли по поводу подключения новой проводки в этажном щите, это я проверю, может проблема там, по результатам отпишусь.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

02.03.2012 в 21:58:23

проверьте его: к выходу подключите другой АВ (мало ли) и из него сразу короткий отрезок провода и лампочка.

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

02.03.2012 в 22:01:24

Nightwolf_ng написал : Далее фаза и ноль последовательно загнаны в 4 узо

-Правильно будет говорить- параллельно. Скорее всего речь идет о неисправности УЗО, оно срабатывает не по дифференциальному току а по скачку напряжения в момент включения нагрузки, поменяйте УЗО.

0
Аватар пользователя
Nightwolf_ng

Местный

Регистрация: 02.03.2012

Москва

Сообщений: 19

02.03.2012 в 22:28:39

Спасибо всем за советы. Дай Бог, завтра покручу, попробую разные варианты, проверю.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

03.03.2012 в 02:38:49

drdollar написал : я даже не открывая тему угадал какое УЗО выбивает

выбивает узо, к которому нагрузка не подключена по идее. там номинал не имеет никакого значения.

0
Аватар пользователя
drdollar

Местный

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

03.03.2012 в 09:32:38

andrewkhv, в ветке военных действий 30ма против 10ма в качестве доводов чаще всего этот довод (ложные срабатывания) и приводили. П.С. да и схема все равно не верная же :)

0
Аватар пользователя
iyri

Местный

Регистрация: 07.06.2010

Брянск

Сообщений: 1203

03.03.2012 в 09:45:57

Nightwolf_ng написал : Дай Бог, завтра покручу, попробую разные варианты, проверю.

  • Ну и желательно результат в студию, чтобы другие не наступали на эти "грабли"

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу