05.03.2012 в 11:12:07

да конечно эппс. тупанул я надо было среднюю ленту 17см заливать, не было бы проблем

0
Fatmanchel
Fatmanchel
Местный

Регистрация: 26.06.2009

Челябинск

Сообщений: 207

05.03.2012 в 13:19:12

если эппс то он держит нагрузку 35т/м2, берём ширину в 4см, множим на 12 метров и на 35тонн=0,04*12*35=16,8тонн хмм.. продавит ли пол эппс? :confused: хотяя.. стены-перегородки, мебель, напольное покрытие тд тп..

0
Умко
Умко
Резидент

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

05.03.2012 в 14:25:52

повторюсь:

Умко написал : демпфер" из материала типа ЭППС или даже простого пенопласта, который сомнется, когда пол по грунту вниз "поедет"

так что можно просто положить пенопласт. ЗЫ В расчетах поправка - в среднем держит от 0,2, до 0,4 МПа при 10% деформации.