bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2858

08.03.2012 в 22:19:02

При работе с проводкой что лучше: выключить нужный автомат или отключить УЗО? Пару раз при установке розеток с отключенным автоматом неожиданно выбивало УЗО...

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.03.2012 в 22:25:21

Узо общее на всю квартиру/розетки? Или объединяет 2-3 линии? Или узо на одну линию?

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.03.2012 в 22:27:24

Автомат же прерывает только фазу, а при установки розетки вы дотрагивались до нулевого провода, возникает утечка по нему и узо добросовестно выполняет свою работу

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.03.2012 в 22:42:45

ZIDIZ написал : Автомат же прерывает только фазу, а при установки розетки вы дотрагивались до нулевого провода, возникает утечка по нему и узо добросовестно выполняет свою работу

У кого как ... В моих щитах подобное исключено.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

08.03.2012 в 23:32:50

Применением 1P+N автоматов?

0
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
Резидент

Регистрация: 12.11.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 4847

08.03.2012 в 23:36:29

bvn-2005 написал : что лучше: выключить нужный автомат или отключить УЗО?

автомат конечно, узо само отключится...;)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

08.03.2012 в 23:53:59

ZIDIZ написал : Применением 1P+N автоматов?

Да.

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

09.03.2012 в 09:14:35

avmal, тогда у меня возникает вопрос, если у меня однополюсный автомат выключен, а в розетках на линии включены электроприборы, возникает ли утечка по нулю?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

09.03.2012 в 10:27:38

утечка по нулю возникает, когда вы замыкаете ноль на РЕ (отверткой например, нечаянно) или на заземленные предметы. через сетевые фильтры электроприборов утечка "ноль-РЕ" имеется постоянно, но очень незначительная (если это не компьютерный класс или офис)

0
ZIDIZ
ZIDIZ
Местный

Регистрация: 13.10.2011

Сообщений: 855

09.03.2012 в 10:59:31

Ясно, спасибо!

0
Neitrinos
Neitrinos
Местный

Регистрация: 28.08.2011

Киев

Сообщений: 346

10.03.2012 в 16:45:25

ZIDIZ написал : возникает ли утечка по нулю

утечка чего человека через 0?)))

на самом деле если какаянить "конденсаторная" энергия на приборах осталась то узо типа А я думаю может и выбить при касании "фазы" прибора ( если розетки параллельны) и не разорваного 0

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.