Доброго времени суток всем. Есть возможность проложить в штробе гладкую жесткую трубу ПВД (полиэтилен высокого давления). Кабель ВВГнг-ls 3*2,5мм2 нужно проложить группой в одной трубе по 3-4 кабеля. Трубы D16х2,0 / D20х2,0 / D25х2,0 / D32х2,0. Толщина стенки трубы 2 мм. Вопросы: Сколько кабелей одновременно можно класть в одной трубе? Нужно ли несколько кабелей стягивать стяжками между собой? В штробе кабель охлаждается штукатуркой, в трубе нет. Значимо ли это? Какие минусы такой прокладки? Спасибо. Если уже было, прошу прощения, искал не нашёл.

0
Вложение
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.03.2012 в 11:59:15

Заполнение трубы максимум на 50 процентов в 16 трубу войдет 1 в 20 - 1-2(3*1,5+3*2,5 точно) в 25 - 2-3 в 32 - 4-5 минусы - штроба больших размеров плюсы в сменяемости проводки Охлаждение - не бойтесь стяжки не надо иначе несменяемая уже будет

0

Переделка зарядных устройств и не только

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.03.2012 в 12:48:31

Lehandr написал : гладкую жесткую трубу ПВД (полиэтилен высокого давления)

Точно уверены, что это не ПНД?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

11.03.2012 в 16:32:51

Anat78 написал : в 20 - 2 в 25 - 3

не погорячились?

0
Anat78
Anat78
Резидент

Регистрация: 30.10.2007

Серов

Сообщений: 13759

11.03.2012 в 17:08:57

юра Т написал : не погорячились?

точно написал для ВВГ-НГ, круглый хуже лезет, меньше

0

Переделка зарядных устройств и не только

SoVA
SoVA
Местный

Регистрация: 08.06.2011

Москва

Сообщений: 388

11.03.2012 в 18:53:13

Anat78 написал : точно написал для ВВГ-НГ, круглый хуже лезет, меньше

Не войдёт, ни как.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.03.2012 в 20:54:35

SoVA написал : Не войдёт, ни как.

Войдёт, если на входе кабели рихтовать. Мне удавалось два ВВГ-П 3х2,5 в ПВХ-"гофру" 16мм засунуть.

0
Impuls
Impuls
Местный

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 789

11.03.2012 в 20:55:40

Одна или две нитки в одной трубе еще будут заменяемыми, больше - замудохаетесь перетягивать (простите мой французский). А больше эти трубы ни для чего и не нужны. Отсюда вывод: укладывать в штробу без всяких труб - по правилам можно.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

11.03.2012 в 21:07:39

коакс имеет смысл в трубе тянуть, и то не факт что его потом можно будет заменить.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

11.03.2012 в 22:03:29

avmal написал : Войдёт, если на входе кабели рихтовать. Мне удавалось два ВВГ-П 3х2,5 в ПВХ-"гофру" 16мм засунуть.

в уже проложенную гофру?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.03.2012 в 23:30:17

юра Т написал : в уже проложенную гофру?

Не-е-е-е ... В проложенной даже смысла нет что-то пытаться менять или затягивать.

0