13.03.2012 в 10:08:33

bozzz написал : Alex.W, у вас "потрясающая" реализация ТП, они хоть как то регулируются?

Ой, а что есть такое ТП? А, понял, Теплые Полы!!! Я этой схемой пытался идею своей разводки показать. Батареи разумеется регулируются, на рисунке обозначена запорно - регулирующая арматура (ЗРА) ;) Я не сантехник, поэтому "бабочкой" обозначил многооборотный вентиль (не автоматический). Ну и вообще, на этой схеме еще много не хватает, группы безопасности например, расширительного бачка и т.п. Теплые полы подключены к обратке батареи в этом помещении, таким образом теплоноситель сначала попадает в батарею, там остывает с 50 до где-то 40 градусов, а потом идет в змеевик. Отдельно от батареи теплые полы не регулируются.

bozzz написал : Можно и под каждое окно повесить радиатор, просто взять радиаторы меньшей мощности. Кол-во радиаторов в помещении зависит от количества наружных стен, утепления, остекления и тд.

Правильно, точный расчет и заказанный у специалистов проект есть великое благо. Однако бывает, что люди справляются своими силами, при этом достаточно успешно. Вот потому я и написал "ПРИМЕРНО 2 квадратных метра на секцию". Через год после заселения я добавил в две комнаты по 2 секции. Затратил на это половину воскресенья и примерно 2000 рублей денег (на секции, прокладки и т.п.). Вы за 2000 сделаете расчет на 460 квадратов отапливаемой площади?

0
iv.iv
iv.iv
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

13.03.2012 в 10:25:08

http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=158311

0
Lelik_485
Lelik_485
Новичок

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

13.03.2012 в 21:05:39

Да батарей много но все они рассчитаны по мощности в каждую комнату. Будут стоять стальные панельные радиаторы типа kermi!например в комнате где 3 окна площадью 18 м2 удет три батареи по 0.7 квт. расширительный бак на 10л встроен в котел, группа безопасности тоже и насос там есть грундфос 15-60! котел настенный 28квт! на схеме только котельная и две крайние комнаты все остальные комнаты по той же схеме от потолка второго этажа вниз на пол к первому 11 стояков получается, но может под некоторыми окнами и уберу батареи суть в следующем: КАК С ТАКИМ КОТЛОМ ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ ОТВОД НА ТП?И НУЖЕН ЛИ ЕЩЕ ДОП НАСОС?

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

13.03.2012 в 21:12:08

Нужен гидравлический разделитель под котел. С него запитать насос контура радиаторов и через смеситель насос теплого пола. И ещё раз повторяю, Ваша схема котельной нерабочая. Насос 25-80 сгорит при таком включении. Расширительного бака только в котле будет мало.

0
Lelik_485
Lelik_485
Новичок

Регистрация: 10.10.2010

Подольск

Сообщений: 42

13.03.2012 в 21:57:58

насоса 32-80 не будет, и расширительный бак будет стоять дополнительно

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.03.2012 в 22:25:18

Lelik_485, Не понимаю чего вы заморачиваетесь. Оставляйте насос в котле и больше не ставьте дополнительных насосов или меняйте котёл. Для ТП берите готовый узел с насосом.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.03.2012 в 22:27:23

Lelik_485, Для вас на сколько я понял, самая большая проблема это правильно развести трубы на батареи.

0