Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 13:12:33

Нарисовали мне схему эл. Считка для квартиры. Рисовал один электрик, делает сейчас другой. (схема ниже на картинке). Тот который сейчас делает советует внести в нее изменения: Поставить три вводных автомата после эл. счетчика по 50амп, затем одно трехфазное УЗО 63/30 или три УЗО на каждую фазу (не знай что лучше и дешевле). Затем отдельно поставить УЗО 40/30 на посудомоечною машину, и одно УЗО 40/30 совместно на водонагреватель и стир. машинку. Остальное вроде говорит по желанию на УЗО. Вот кому верить? Один говорит одно УЗО на всю квартиру, другое еще отдельные УЗО предлагает ставить. Посоветуйте наиболее правильны вариант, и что бы без излишеств.

0
Вложение
Умко
Умко
Резидент

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

13.03.2012 в 13:57:21

Узо надо ставить туда, где это необходимо, и не пихать везде подряд - плита, машинка, нагреватель, теплый пол. И мне вот лично нравятся больше дифавтоматы. Также у Вас что-то непонятное по сечением кабеля к машинке и к плите - на машинку надо вроде 3*4, а на плиту 4*6 закладывать. Кстати, под кондеи тоже сечение мелковато всеж. А вообще, Вам сюда: http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=51 а то мы, как дилетанты, насоветуем сейчас ;)

ЗЫ Одно трехфазное узо - мне не нравится: будет выбивать, так хрен разберешься где утечка - в посудомойке, нагревателе или в машинке??

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

13.03.2012 в 14:06:24

Kirk-83 написал : Посоветуйте наиболее правильны вариант

Думаю, что вам надо расстаться с электриком

Kirk-83 написал : который сейчас делает

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 14:15:41

Юрий-Электр Т.е схема на рисунке более приемлема?

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 14:28:31

Прошу модераторов перенести тему в раздел электрика.

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.03.2012 в 14:28:40

Ужасная схема. Куча ошибок. Создавайте тему в правильной тематике. 3 УЗО = каждое на свою фазу. И не пожарное, а такое что Вас спасет = 30 мА. Без этого не будет = нагрузки.

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 14:41:25

Хотелось бы понять по порядку правильность схемы. То что она требует вмешательства догадывался. потому и обратился на форум. 1.После счетчика три автомата по 50 А -правильно?

  1. Потом на каждую фазу по УЗО. какое количество полюсов? Номинальный ток? и ток утечки? какой фирмы лучше ставить?
0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.03.2012 в 14:50:32

Не нужно 3 автомата - тем более А больше изначального входного. Верно 3. А вот 4 не верно. Разделяем плиту и 3 УЗО от 3. На 3 УЗО вешаем все автоматы - так чтобы примерно получилась = нагрузка. Ни 1 дифа не будет.

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 14:56:30

SergSB :cool:

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

13.03.2012 в 15:07:30

Что непонятно ?
1, 2, 3 на схеме - оставляем. 4 убираем. от 3 поведем 3 фазы на плиту и по 1 фазе на каждое узо (в 1 линии) потом от узо поставим автоматы и их подсоединим так как нам наиболее удобно (2 линия) от автоматов - конечные устройства (3 линия)

0
Kirk-83
Kirk-83
Местный

Регистрация: 25.02.2012

Нефтегорск

Сообщений: 298

13.03.2012 в 15:09:43

Не электрик. Не пинайте уточню. После счетчика ставим один автомат 3р 32А. Затем одна фаза идет полностью на плиту (на нее надо УЗО)? На Две оставшиеся фазы по УЗО с распределение нагрузки в зависимости где что будет работать?

SergSB написал : от 3 поведем 3 фазы на плиту и по 1 фазе на каждое узо (в 1 линии)

Если ведем три фазы это будет розетка на 380? Меня уверяли что в квартирах плиты только на 220 ставят.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу