24.10.2021 в 20:29:20
24.10.2021 в 20:55:43
Извиняюсь , щиток хагер волта,24+4 модуля
24.10.2021 в 21:00:16
щиток и подрозетники уже замурованы в стены.
24.10.2021 в 21:01:57
Radio, на схеме 28 модулей
24.10.2021 в 21:06:40
думал может освещение сделать без узо, по всей квартире будут точечные светильники 12в. освободится свободное место в щитке на резерв
24.10.2021 в 21:12:32
Shadow1, на свет один автомат можно смело сократить 6й в нижнем ряду, и первый в этом же ряду тоже можно убрать, а линию подключить прямо на ДИФ (если сечение кабелей одинаковое) в итоге минус 2 модуля и минус нулевая шинка и там ещё у Вас на розетки спальни 10А нарисовано, так и задумано? пс. ВН тоже можно убрать, а уезжая в отпуск просто отщёлкивать три УЗО (их всё равно надо раз в месяц проверять)
24.10.2021 в 21:53:47
юра Т, а куда перекинуть 6-й автомат, а первый с домофоном подключить с холодильником на диф. . На розетки там 16а просто переставлял местами с освещением.
24.10.2021 в 22:06:19
Radio, а почему не поможет
24.10.2021 в 23:40:31
Shadow1 написал: а куда перекинуть 6-й автомат
на соседний свет, два автомата на свет это уже с запасом
24.10.2021 в 23:41:19
вот кое-что изменил
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.