Аватар пользователя
Samar

Местный

Регистрация: 25.10.2008

Самара

Сообщений: 4803

14.03.2012 в 23:21:28

antoha2016 написал : Ну и насколько я понял отверствие сделать таки можно ближе к верхней части балки?

Нет, нельзя. Если у вас есть доступ с обеих сторон балки и есть инструмент, то можно пробурить плиты перекрытия с обеих сторон над балкой под углом навстречу - получится "кривое" отверстие, но это можно както разрулиить.

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

15.03.2012 в 09:02:19

antoha2016 написал : запас прочности был тогда минимум 1.5 раза больше от нормы

Вы понимаете, какая штука... Расчет строительных конструкций, к сожалению, и по сей день наука очень приблизительная. Нету абсолютно точных методик, чтобы описать работу всех частей сооружения в комплексе. Вот на эту неточность и закладывается запас прочности. И проявляется он в основном в нерасчетных ситуациях - землетрясение, взрыв газа, подвижка или просадка фундамента и т.п. Множество людей дырявят несущие конструкции, нагружают их стяжками, бассейнами - и все вроде бы номально, пока здание стоит в нормальных условиях. Но потом происходит что-то экстремальное, и здание складывается. В груде обломков уже не найти истинную причину, а она-то в том, что пресловутый запас прочности был выбран очумелыми ручками.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

15.03.2012 в 09:15:57

Профан27 написал : Но потом происходит что-то экстремальное, и здание складывается. В груде обломков уже

Бр-р-р-р...-:(

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

15.03.2012 в 09:26:14

Михалыч написал : Бр-р-р-р...-

Вот именно...

0
Аватар пользователя
Умко

Местный

Регистрация: 26.12.2011

Москва

Сообщений: 1214

15.03.2012 в 09:35:43

И мы все же так и не узнали для чего весь этот сыр-бор...

Если вопрос стоит так:

antoha2016 написал : Труба используется для отопления

То почему тогда труба должна проходить под потолком? Вы переносите расположение радиаторов или разводку труб отопления по квартире меняете?

0
Аватар пользователя
Профан27

Местный

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

15.03.2012 в 09:36:23

Samar написал : пробурить плиты перекрытия с обеих сторон над балкой под углом навстречу

Чтобы две дыры попали одна в другую... и потом протащить туда трубу... задача для виртуоза. Кроме того, опорная часть плиты перекрытия - место, наиболее насыщенное поперечной арматурой, и попасть в нее здесь еще легче. Надо попадать в пустоты двух смежных плит, чтобы труба прошла по пустотам. Но как это практически выполнить - не представляю. Резиновый шланг - еще куда ни шло... Хотя, если раздолбать такие приличные дыры до пустот и использовать металлопластиковую трубу - может, и получилось бы... но ведь надо еще место стыка плит суметь пройти, которое замоноличено. Дурацкие "мысли вслух"...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.03.2012 в 12:00:13

Профан27 написал : Дурацкие "мысли вслух"...

у меня тоже:)..впервые читаю о "верхней"разводке отопления в квартире... Батареи тоже возле той балки висят наверное...

0
Аватар пользователя
Игорь СПб

Местный

Регистрация: 28.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 674

15.03.2012 в 12:40:49

helmutivan написал : Батареи тоже возле той балки висят наверное...

Да не, в Украине щас модны солнечные батареи http://ntdtv.ru/ntdtv_ru/news/2011-06-27/223763423135.html Они наверно стоят на крыше и оттуда идёт тепло в здание.

Интересна тема - сколько см. ТС успеет продолбать?

0
Аватар пользователя
Артем1

Местный

Регистрация: 06.01.2011

Москва

Сообщений: 83

16.03.2012 в 19:27:33

helmutivan написал : ..это не балки(ригеля),это Фермы перекрытия...

Ферма это та же балка, просто поперечное сечение сильно развито по высоте и убран лишний материал посередине, раскосы и стойки предназначены для соединения верхней и нижней зон (самых напряженных участков). Вверху балки отверстие делать недопустимо (особенно в железобетоне), лучше посередине, даже лучше ближе к нижней зоне, естественно не затрагивая арматуру. А еще лучше их совсем не делать.

0
Аватар пользователя
yergalym

Местный

Регистрация: 10.07.2017

Алматы

Сообщений: 1

10.07.2017 в 16:26:09

Здравствуйте. Такой вопрос. Хочу просверлить несущую балку (ригель), диаметр 40 мм, для кондиционера Высота балки 60 см, ширина 50 см, длина 6 м. Дом 9 этажей, живу на 2 этаже Можно ли сделать отверстие? Если нет, ставить кондиционер ниже ригель не красиво и низко

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу